| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006

Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2010, 18:47 #1
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006
Andrej_A_O
 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54

Здравствуйте, вопрос к людям, разбирающимся в расчете сталефибробетона по СП 52-104-2006.

Вопрос следующий:
При расчете на поперечные силы, в пункте 6.4.3., поперечная сила, воспринимаемая сталефибробетоном растянутой зоны расчитывается по формулам 6.70 и 6.71. Получается, что если в формулу 6.71 подставить Rfb скажем 20MPa, а ширина сечения и проекция трещины находятся в пределах 1м, то поперечная сила получается в меганьютонах- неправдоподобный результат. Кто может объяснить, может я чего-то не понимаю?

Заранее спасибо
Просмотров: 4066
 
Непрочитано 10.10.2010, 19:18
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Andrej_A_O Посмотреть сообщение
...Кто может объяснить, может я чего-то не понимаю?
считаешь сколько несет бетон на растяжение, а в формулу подставляешь прочность на сжатие, вот бред и выходит.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 19:34
#3
Andrej_A_O


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54


Тоесть, хотите сказать, что там ошибка?
Andrej_A_O вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 22:12
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Andrej_A_O Посмотреть сообщение
Тоесть, хотите сказать, что там ошибка?
откуда я знаю, я фибробетон не применял никогда и тебе не советую.
Что за конструкция такая особенная что там такой бетон нужен?

Разве что для стен радиационной защиты? иди другие спецсооружения?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 22:35
#5
Andrej_A_O


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54


Вопрос был людям, которые знают, с просьбой объяснить по данному пункту, а не потрепаться о преимуществах и недостатках фибробетона.
Andrej_A_O вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 22:37
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Andrej_A_O Посмотреть сообщение
Вопрос был людям, которые знают, с просьбой объяснить по данному пункту, а не потрепаться о преимуществах и недостатках фибробетона.
До чего же ты нервный, дядя. Удаляюсь
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 20:45
#7
Анна Цыганова


 
Регистрация: 31.10.2010
Балаково
Сообщений: 5
<phrase 1=


Андрей, не мог бы ты рассказать подробнее как тебе удалось ориентировать фибру??
Анна Цыганова вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 21:15
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


очень сильным электромагнитным полем.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 21:19
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А вы скиньте хоть файл ворда или екселя со своими расчётами (накрайняк сфоткайте ваш ручной расчёт) и выложите. Тогда можно будет конкретно говорить. Может вы просто ошиблись в расчёте с единицами измерения. В общем скидывайте, чтобы расчёт можно было оценить тогда и разговор будет.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 21:46
#10
Анна Цыганова


 
Регистрация: 31.10.2010
Балаково
Сообщений: 5
<phrase 1=


как он его сделал???
Анна Цыганова вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 21:51
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


без токамака его не сделать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 22:08
#12
Анна Цыганова


 
Регистрация: 31.10.2010
Балаково
Сообщений: 5
<phrase 1=


Спасибо)))) а я все мучаюсь....как же у него получилось)))
Анна Цыганова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:10
#13
Andrej_A_O


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54


Анна Цыганова, что Вы хотите?

Для определения коэффициента ориентации могу посоветовать статью ""Неразрушающий контроль распределения фибр в сталефибробетоне" Матус Е.П.
Andrej_A_O вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Вопрос знатокам AutoCAD 2006 Ильяшенко AutoCAD 31 12.07.2006 00:18
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 16:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08