Расчёт бескаркасного арочного покрытия
Новичок-студент
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53

Здравствуйте!
Принесли отчёт по расчёту подобного бескаркасного арочного покрытия, выполненного в лире. По поиску был найден идентичный - один в один)))) по ссылке http://www.angarstroy72.ru/raschet-n...chnoe-pokrytie
и ещё такой же http://abs-complex.ru/raschet.php
Так вот - возникли вопросы:
- верен ли сам принцип расчёта;
- верно ли заданы жёсткостные характеристики и вид сечения;
- расчёт выполнять как для плоской конструкции?

На этом форуме были прочитаны темы, связанные с бескаркасными арочными, но ответов на свои вопросы или примеров расчёта не найдено.
Если кто-то поделиться, заранее спасибо.
Просмотров: 28681
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 15:32
#41
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Offtop: Расчет не мальчика, но инженера



Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Учитывайте еще и отгибы
Про отгибы буду думать)


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
С учетом редуцирования теперь пересчитайте все остальные характеристики
А вот с этим не понятно пока. Характеристики сечения я пересчитаю, но их как-то нужно "объяснить" скаду. Как это можно воплотить в расчёте? В Тонусе? Потому что уменьшать расчётное сопротивление на 60% не хочется пока.
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 15:39
#42
acid


 
Сообщений: n/a


Нарисуйте уменьшенное сечение в тонусе, с выбросом редуцированных частей
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 15:56
#43
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Получается, нарисовать сечение площадью меньше на 60%, уменьшая каждый параметр так, чтобы получить площадь на 60 % меньше (длину,высоту)

02.06: Нарисовал в тонусе уменьшенное на 60 % сечение. В скаде назначил новую жёсткость стержням (уменьшенное сечение). В результате проверки в постпроцессоре - все элементы красные, наим. коэф-т 1,64, наибольший 5,08. Понимаю, что так не должно быть. Опять что-то не так понял.. Посоветуйте, что изменить.
Вложения
Тип файла: rar Сечения.rar (805 байт, 345 просмотров)
Тип файла: rar Расчёты.rar (3.6 Кб, 349 просмотров)

Последний раз редактировалось Новичок-студент, 02.06.2012 в 12:42. Причина: Посчитал с уменьшенным сечением
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 11:05
#44
acid


 
Сообщений: n/a


Надо сечение рисовать именно так, как оно получилось по редуцированию - выкидывать части полки, стенки и тд. Скада нет, не посмотрел
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 09:03
#45
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Возник такой вопрос:
Если арки больше 11 м пролёта не проходят по расчёту, можно ли будет сделать такую конструкцию: сделать арку из круглой трубы (D 89), то есть согнуть трубу. Далее на неё прогоны, а затем уже арочные элементы, о которых говорили выше?
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 10:17
1 | #46
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Если арки больше 11 м пролёта не проходят по расчёту, можно ли будет сделать такую конструкцию: сделать арку из круглой трубы (D 89), то есть согнуть трубу. Далее на неё прогоны, а затем уже арочные элементы, о которых говорили выше?
Тогда это уже будет просто обшивка, подойдет и обычный профнастил, и придется считать эти арочные трубы по полной программе ... это другая история и другой вопрос...
В 9 году один заказчик хотел из корытообразных склады себе сочинить, пытался и так и сяк их посчитать, но в итоге отказался проектировать, в итоге запроектировали другие... по слухам якобы здание рухнуло... поможет не поможет, приложу свои сочинения трехлетней давности и плюс ТУ 5283-147-02494680-2004 "КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ БЕСКАРКАСНЫХ АРОЧНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ".
Удачи в проектировании...
Вложения
Тип файла: rar Расчет арка.rar (126.3 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: rar Арочные ЦНИИПСК.rar (817.8 Кб, 766 просмотров)

Последний раз редактировалось dik-son, 15.06.2012 в 10:22.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 12:17
#47
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Спасибо огромное, что поделились опытом! Вы очень помогли - буду разбираться)
То есть, сказать однозначно я же не могу пройдут эти трубы или нет. Это получается, что совсем отдельный расчёт.
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 23:35
#48
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


А по узлам крепления к фундаменту есть какая-нибудь информация?
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт бескаркасного арочного покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Пространственный расчет арочного покрытия german-nk SCAD 3 07.06.2011 17:17