| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.08.2017, 09:44 | #1 | |
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?
Инженер
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 14701
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
+ https://dwg.ru/dnl/5152 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
стесняюсь спросить, а зачем резьба аж 2 м для таких тяжей?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Друзья!
Шпилька длиной 1,8м. На обоих концах шпильки нарезана резьба длиной 20см. Вероятно, что придется нарезать резьбу лерками. Можно предложить строителям сравнить себестоимость тяжа с нарезанной резьбой с ценой покупной шпильки. Этот вопрос понятен. По первому вопросу пока ясности до конца нет. wvovanw, почему вы решили, что узел В4.2 серии Уникон относится к случаю, когда у прогонов отсутствуют тяжи? Непонятна методика расчета проф настила как элемента раскрепления прогонов и его крепление в Лире? Поясните, что "нужно"? Последний раз редактировалось Romka, 18.08.2017 в 13:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Щас признано (пусть и не всеми), что даже сэндвичами, не то что профлистом, можно прогоны раскрепить и даже уменьшать пролет для расчет скатной составляющей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Великую тайну открываю - нужно то, что процитировано в #3 перед словом "нужно"
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Цитата:
Offtop: Вопрос риторический. Очередной религиозный диспут "раскрепляет или нет" затевать не нужно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
И опять-таки... Моя религия утверждает, что даже без конькового спаренного прогона закрепленный в каждой волне профлист передаст нагрузку с середины прогона на опорные узлы за счет собственной сдвиговой жесткости при условии нормального скрепления отдельных листов между собой. Offtop: А вот сэндвич уже не справится, т.к. отдельные панели друг с другом никак не скреплены; учитывать же силу трения в замке мне лично сыкотно, т.к. он никакому расчету не поддается (что коэффициент трения там непредсказуемый, что прижимная сила). так что ежели сэндвич - то будьте любезны спаренный коньковый прогон либо тяжи на верхний шаг прогонов от опоры в пролет.
Но это - моя религия, ты можешь придерживаться другой. У нас свобода вероисповедания в Конституции прописана |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Offtop: насчет нормального скрепления - чуть ли ни каждый день звонки со стройки о том, что где-то и как-то они накосячили... да |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
а тяжами можно раскрепить? ими только неразрезность в плоскости ската сделать
----- добавлено через ~5 мин. ----- а если раскрепить, то одно крепление в верх прогона, а другое в низ соседнего. но скатную так уже не передашь Последний раз редактировалось bigden, 18.08.2017 в 15:05. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а почему нет? они же препятствуют потери устойчивости прогона в точке крепления. Крепление тяжами делаю четко по серии 1.460.3-22 и не парюсь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.08.2017 в 15:44. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? | UPAH | Основания и фундаменты | 12 | 14.02.2017 19:33 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? | зэе | Основания и фундаменты | 23 | 29.08.2011 18:00 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |