В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РС.jpg
Просмотров: 4627
Размер:	42.3 Кб
ID:	98875  

Просмотров: 121457
 
Непрочитано 28.05.2015, 09:41
#261
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Вот не надо мой гвоздик сюда приплетать. У каждого свой должен быть. И до гвоздика эти опусы не доросли - лучше съешьте.
Ну а если серьёзно, то по СНиП максимальные напряжения 101 и 103 МПа. В нелинейной постановке с учётом продольно-поперечного изгиба 80 и 60.
Так что до предела ещё далеко в любом случае. Можно смело брать мю 2,16 и 2,23.
И критическая нагрузка вычисляется довольно просто
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что дает q=5/0,39=12,82 т/м.
ЗЫ. Да и я считал видимо не тот сортамент - первый попавшийся - не СТО.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 10:07
#262
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
до гвоздика эти опусы не доросли
- ниже плинтуса стало быть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 12:07
1 | #263
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
1) по снип с учетом #253 - q=132.5 кН/м - устойчивость левой стойки в плоскости. на ригель, наверное, можно забить, с ним все понятно.
1) На ригель "забивать" никак нельзя, он важная составная часть системы
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
2) начальные несовершенства, я так понимаю, не задавались
2) Локальные погиби не задавались, в этом нет практического смысла в данном случае. Задавались глобальные нач.несовершенства в виде начального перекоса рамы
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
3) ну и главное - что с этими цифрами делать-то? какой в снипе необоснованный запас заложен в этом случае?
3) Делать можно с этими цифрами все то же самое, что и со с СНиПовскими цифрами. Можно на гвоздик, можно сравнить со СНиП. Тут уж, что Вам ближе. Для сравнения разумно взять из деформационного расчета цифры для критериев 2 и 5. Итого имеем критическую нагрузку для элемента левой стойки аналогичную по смыслу СНиПовской 140-150 кН/м. Разница со СНиП(в запас) не больше 13%. Конечно, в данном случае, нельзя этот запас назвать необоснованным, но и ни какого 1.4, как видите, здесь нет. Вывод таков - деформационный расчет показал, что расчет по методу расчетных длин выполнен верно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В миниатюрах три странички из книжки создателей СКАДа очень наглядно раскрывают проблему отечественных норм, затронутую в ходе этого обсуждения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перельмутер, Сливкер Программные стредства и нормативные документы-вопросы и проблемы 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	318.7 Кб
ID:	150763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перельмутер, Сливкер Программные стредства и нормативные документы-вопросы и проблемы 2.jpg
Просмотров: 86
Размер:	339.1 Кб
ID:	150764  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перельмутер, Сливкер Программные стредства и нормативные документы-вопросы и проблемы 3.jpg
Просмотров: 127
Размер:	155.5 Кб
ID:	150765  
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 13:30
#264
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
3) Делать можно с этими цифрами все то же самое, что и со с СНиПовскими цифрами.
К сожалению, не совсем. Понятие расчетной длины мы проигнорировать никак не сможем, если, конечно, хотим соответствовать обязательным документам. Мало того, что расчетая длина используется там для сжатых и сжато-изогнутых элементов непосредственно для оценки их устойчивости, нормируется сама по себе, но от нее, вдобавок, зависят и местные устойчивости стенок и полок
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:04
#265
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Понятие расчетной длины мы проигнорировать никак не сможем, если, конечно, хотим соответствовать обязательным документам. Мало того, что расчетая длина используется там для сжатых и сжато-изогнутых элементов непосредственно для оценки их устойчивости, нормируется сама по себе, но от нее, вдобавок, зависят и местные устойчивости стенок и полок
По поводу влияния расчетных длин стоек на местную устойчивость полок я уже от кого-то слышал, но никак не могу взять в толк каким образом, с точки зрения законов механики, это может происходить.
Да, в актуализированном СНиПе, разработчики сделали упор на т.н. "равноустойчивость". Смысл этой "равноустойчивости" заключается в том, что бы подобрать размеры сечения так, чтобы и местная и общая устойчивость элемента исчерпывалась одновременно. Так выгодно. Только поэтому в актуализированном СНиПе встречаются формулы, в которых расчетная длина элемента, якобы, влияет на местную устойчивость чего-то там. Это просто подмена понятий, в некотором смысле.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:11
#266
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... от нее, ..., зависят и местные устойчивости стенок и полок...
Под гибкостью в указанных расчетах подразумевается не гибкость, полученная через "неправильные" расчетные длины из расчета на общую устойчивость произвольной системы. А "правильные" расчетные длины для примитивных симметрично-регулярных схем в СНиП, в т.ч. "мю<=3" для верхних ступеней колонн, и т.д. Расчетная длина малонапряженного (в смысле устойчивости) элемента в системе по определению огромна. Соответственно это приводит к сильному (в разы) утончению полок (стенок).
Это же неудобство и с предельными гибкостями.
Как в СНиП там подразумевалось получение "правильных" расчетных длин для элементов ПРОИЗВОЛЬНОЙ системы в нуждах СНиП же, абсолютно неясно. Система системе рознь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:34
#267
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По поводу влияния расчетных длин стоек на местную устойчивость полок я уже от кого-то слышал, но никак не могу взять в толк каким образом, с точки зрения законов механики, это может происходить.
Да, в актуализированном СНиПе, разработчики сделали упор на т.н. "равноустойчивость". Смысл этой "равноустойчивости" заключается в том, что бы подобрать размеры сечения так, чтобы и местная и общая устойчивость элемента исчерпывалась одновременно. Так выгодно. Только поэтому в актуализированном СНиПе встречаются формулы, в которых расчетная длина элемента, якобы, влияет на местную устойчивость чего-то там. Это просто подмена понятий, в некотором смысле.
Эти "пассажи" присутствуют и в неактуализированной редакции СНиП, достаточно взглянуть на таблицы 27* и 29* СНиП II-23-81*. Детального объяснения этого факта я не знаю, но в Пособии к СНиП написано, что условная гибкость является функцией расчетной гибкости стержня и зависит от уровня напряжений (пункт 7.12).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под гибкостью в указанных расчетах подразумевается не гибкость, полученная через "неправильные" расчетные длины из расчета на общую устойчивость произвольной системы. А "правильные" расчетные длины для примитивных симметрично-регулярных схем в СНиП, в т.ч. "мю<=3" для верхних ступеней колонн, и т.д. Расчетная длина малонапряженного (в смысле устойчивости) элемента в системе по определению огромна. Соответственно это приводит к сильному (в разы) утончению полок (стенок).
Не приводят . При "громадных" значениях получаются громадные значения предельных значений свесов поясов, для стенок же имеются искусственные ограничения. Это явно следует из уже упомянутых таблиц 27* и 29*. Хотя не совсем понятно, что Вы подразумеваете под "утончению" - ну может быть предельное соотношение b/t большим (очень большим) и что ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как в СНиП там подразумевалось получение "правильных" расчетных длин для элементов ПРОИЗВОЛЬНОЙ системы в нуждах СНиП же, абсолютно неясно. Система системе рознь.
Так или иначе, проектировщику приходится принимать какую-то расчетную длину, вот ее, радёмую, и подставляем в формулы. А уж правильно-неправильно она определена ... может кто и подскажет. Экспертиза, например

Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2015 в 15:16.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:35
#268
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Смысл этой "равноустойчивости" заключается в том, что бы подобрать размеры сечения так, чтобы и местная и общая устойчивость элемента исчерпывалась одновременно. Так выгодно.
- это признак оптимально подобранного сечения внецентренно сжатого элемента.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
формулы, в которых расчетная длина элемента, якобы, влияет на местную устойчивость
- всегда так было, только сейчас больше конкретики. Попробуйте, например, выяснить в старом СНиПе когда надо применять ф. (90).
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
разработчики сделали упор на т.н. "равноустойчивость"
- где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:49
#269
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
Это фантазии
Уже обсуждали. Ты же и спрашивал. Ответ довольно тривиален и я его уже приводил.
Цитата:
Любая устойчивость обеспечивается, если критическое напряжение больше действующего.
Дальше нужно пояснять?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2015 в 17:06.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 17:04
#270
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1) На ригель "забивать" никак нельзя, он важная составная часть системы
спасибо, просвятили
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для сравнения разумно взять из деформационного расчета цифры для критериев 2 и 5.
а чего это вы на "пределе пропорциональности" остановились? даже до предела текучести не дошли
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Делать можно с этими цифрами все то же самое, что и со с СНиПовскими цифрами.
по СНиП можно строить
что-то серьезное по этому поводу есть в пособии. а эти картинки к практике имеют весьма отдаленное отношение. съесть там предлагали, да?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
нигде, т.к. равноустойчивость - это что-то типа фи,х=c*фи,y
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 19:53
#271
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Так или иначе, проектировщику приходится принимать какую-то расчетную длину, вот ее, радёмую, и подставляем в формулы. А уж правильно-неправильно она определена ... может кто и подскажет. Экспертиза, например
Экспертиза скорее ничего не скажет, т.к. нормальный эксперт не будет врукопашную перепроверять машинный анализ или просто просто заявит, что расчетную длину следует определить согласно СНиП. На всякий случай.
Ни разу не видел, чтобы эксперт, несогласный с плоскими схемами и требующий пространственной (красивой), пояснил бы, как ПРАВИЛЬНО определить расчетную длину. И никогда не видел, чтобы что-то говорили про свое мю для каждого РСН.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 20:00
#272
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И никогда не видел, чтобы что-то говорили про свое мю для каждого РСН.
Да дай эксперту кучу красивых картинок и он успокоится. Ну если будет выпендриваться можно добавить листов 500 распечатки чисел. Желательно в нормализованном формате.
Offtop: Эх помню времена, когда в качестве результата выдавалась куча цифр на узкой ленте (примерно 6см шириной
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:09
#273
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да дай эксперту кучу красивых картинок и он успокоится. Ну если будет выпендриваться можно добавить листов 500 распечатки чисел. Желательно в нормализованном формате.
Offtop: В 90-х годах не было работы по специальности и я занимался автоматизацией бухучета на программном конструкторе "Финансы без проблем". В интернете читал соответствующие сайты. Ваше сообщение напомнило такой диалог (именна и фамилии, естественно, условные):

- подали в арбитраж Кировского райна (Николай)
- это хорошо, там судьи лояльные (Анна)
- а судья случайно не Новиков? (Василий)
- он самый (Николай)
- это хорошо, принесите кучу бумажек и справок, он все схавает ! (Анна)
- ну-ну, несите, посмотрим как я схаваю ... (судья Новиков)
...........................................................


:
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:12
#274
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Вы тот самый?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:55
#275
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а чего это вы на "пределе пропорциональности" остановились? даже до предела текучести не дошли
На той диаграмме(Прандтля), которую я использовал для расчета с учетом ФН, к сожалению, нет точки предела текучести, а предел пропорциональности заканчивается на 240Мпа, дальше материал идеально "течет". Поэтому можете считать, что во 2-м случае остановка была именно на пределе текучести, если это так для Вас принципиально.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
по СНиП можно строить
что-то серьезное по этому поводу есть в пособии. а эти картинки к практике имеют весьма отдаленное отношение.
Строить можно не только по СНиП, по Еврокоду тоже можно и по разным другим нормам тоже можно. Строят же люди без СНиПа. А эти картинки лишь иллюстрация, что не СНиПом единым жив инженер. Между прочим, именно Вы заказывали эти картинки и результаты сравнения. Вы хотели конкретики - Вы ее получили, или Вы от меня большего ждете?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
нигде, т.к. равноустойчивость - это что-то типа фи,х=c*фи,y
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это фантазии
Вот ссылка, где это написано http://dwg.ru/dnl/9615, вот вырезка дословная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-29_215139.png
Просмотров: 84
Размер:	120.5 Кб
ID:	150789  

Последний раз редактировалось румата, 29.05.2015 в 22:14.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:59
#276
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот ссылка
- спасибо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 05:36
#277
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... ну может быть предельное соотношение b/t большим (очень большим) и что ?....приходится принимать какую-то расчетную длину...
Например берем нашу раму с этой темы, и считаем ее под РСН такое: на левый узел - 100 тн, на правый - 1 тн. Интуитивно понятно, что правая стойка должна быть принципиально меньшего сечения, если следовать политике "равноустойчивости" в системе. Однако следуя политике "унификации" мы допустим оставляем сечение 40К2, и начинаем проверку (зачем?). Мю=17,2, лямда=542. Понятно, что с такой лямдой мы не пройдем даже по предельной гибкости. Уже тупик. По стенкам и по полкам получим "рекомендации" 4,8 мм стенка и 2,8 мм полка, что в итоге тоже не приводит к "равноустойчивости" в элементе.
Таким образом, принцип проверок через расчетную длину корректен только для стержней из примитивных ортогональных симметрично-регулярных систем с узловыми нагрузками.
Элемент из произвольной системы по такому принципу не может быть проверен корректно. Особенно по предельной гибкости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 07:14
#278
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот ссылка, где это написано
Offtop: Не надо "практикующим проектировщикам" читать научные журналы. А то к каше из СНиП и обрывков теории добавится ещё и научные споры.
Речь там совсем не об этом. Я так понимаю, что народ интересует причина появления гибкости стержня в формуле местной устойчивости?
Так ответ весьма тривиален.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 10:23
#279
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Речь там совсем не об этом.
Речь там о принципе равноустойчивости. Это не моя фантазия.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что народ интересует причина появления гибкости стержня в формуле местной устойчивости?
Посмотрел я пособие. На мой взгляд, гибкость стержня в формуле местной устойчивости также нужна для корректировки усилий полученных из линейного расчета. Другими словами, гибкость стержня, в данном случае, является мерилом добавки напряжений в отсеке, проверяемом на местную устойчивость. Необходимость учета этой добавки вызвана как раз неучетом деформирования схемы под нагрузкой при стат. расчете. Проверка-то пластинок сечения выполняетнся на "линейные" усилия, которые могут запросто отличаться, и обязательно не в запас, от усилий полученных из деформационного расчета.
Поэтому аргумент типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде(и для проверки местной устойчивости в том числе)" выглядит абсурдно и не отражает фактический порядок вещей.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 10:27
#280
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таким образом, принцип проверок через расчетную длину корректен только для стержней из примитивных ортогональных симметрично-регулярных систем с узловыми нагрузками. Элемент из произвольной системы по такому принципу не может быть проверен корректно. Особенно по предельной гибкости.
Ильнур, в последее время я все меньше Вас понимаю. Тем на данную тему (ой!) было на форуме море, и Вы же сами приводили, помниться, пути выхода из обозначенной ситуации. А вот теперь низ-зя и точка. Такое впечатление, что теперь (ранее был Эйлер ) Вы вознамерились ниспровергнуть СНиП/СП

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Посмотрел я пособие. На мой взгляд, гибкость стержня в формуле местной устойчивости также нужна для корректировки усилий полученных из линейного расчета.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому аргумент типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде(и для проверки местной устойчивости в том числе)" выглядит абсурдно и не отражает фактический порядок вещей.
Известный риторический прием: сначала "мне кажется" (все знают что в этом случае нужно делать ). а потом ссылка на это утверждение как на общеизвестную истину

Последний раз редактировалось IBZ, 30.05.2015 в 10:35.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37