| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Вот не надо мой гвоздик сюда приплетать. У каждого свой должен быть. И до гвоздика эти опусы не доросли - лучше съешьте.
Ну а если серьёзно, то по СНиП максимальные напряжения 101 и 103 МПа. В нелинейной постановке с учётом продольно-поперечного изгиба 80 и 60. Так что до предела ещё далеко в любом случае. Можно смело брать мю 2,16 и 2,23. И критическая нагрузка вычисляется довольно просто ЗЫ. Да и я считал видимо не тот сортамент - первый попавшийся - не СТО.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
2) Локальные погиби не задавались, в этом нет практического смысла в данном случае. Задавались глобальные нач.несовершенства в виде начального перекоса рамы Цитата:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В миниатюрах три странички из книжки создателей СКАДа очень наглядно раскрывают проблему отечественных норм, затронутую в ходе этого обсуждения. |
|||
|
||||
К сожалению, не совсем. Понятие расчетной длины мы проигнорировать никак не сможем, если, конечно, хотим соответствовать обязательным документам. Мало того, что расчетая длина используется там для сжатых и сжато-изогнутых элементов непосредственно для оценки их устойчивости, нормируется сама по себе, но от нее, вдобавок, зависят и местные устойчивости стенок и полок
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Да, в актуализированном СНиПе, разработчики сделали упор на т.н. "равноустойчивость". Смысл этой "равноустойчивости" заключается в том, что бы подобрать размеры сечения так, чтобы и местная и общая устойчивость элемента исчерпывалась одновременно. Так выгодно. Только поэтому в актуализированном СНиПе встречаются формулы, в которых расчетная длина элемента, якобы, влияет на местную устойчивость чего-то там. Это просто подмена понятий, в некотором смысле. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Под гибкостью в указанных расчетах подразумевается не гибкость, полученная через "неправильные" расчетные длины из расчета на общую устойчивость произвольной системы. А "правильные" расчетные длины для примитивных симметрично-регулярных схем в СНиП, в т.ч. "мю<=3" для верхних ступеней колонн, и т.д. Расчетная длина малонапряженного (в смысле устойчивости) элемента в системе по определению огромна. Соответственно это приводит к сильному (в разы) утончению полок (стенок).
Это же неудобство и с предельными гибкостями. Как в СНиП там подразумевалось получение "правильных" расчетных длин для элементов ПРОИЗВОЛЬНОЙ системы в нуждах СНиП же, абсолютно неясно. Система системе рознь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Так или иначе, проектировщику приходится принимать какую-то расчетную длину, вот ее, радёмую, и подставляем в формулы. А уж правильно-неправильно она определена ... может кто и подскажет. Экспертиза, например Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2015 в 15:16. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
- где это написано? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это фантазии
Уже обсуждали. Ты же и спрашивал. Ответ довольно тривиален и я его уже приводил. Цитата:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2015 в 17:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
спасибо, просвятили
Цитата:
Цитата:
что-то серьезное по этому поводу есть в пособии. а эти картинки к практике имеют весьма отдаленное отношение. съесть там предлагали, да? нигде, т.к. равноустойчивость - это что-то типа фи,х=c*фи,y |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ни разу не видел, чтобы эксперт, несогласный с плоскими схемами и требующий пространственной (красивой), пояснил бы, как ПРАВИЛЬНО определить расчетную длину. И никогда не видел, чтобы что-то говорили про свое мю для каждого РСН.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да дай эксперту кучу красивых картинок и он успокоится. Ну если будет выпендриваться можно добавить листов 500 распечатки чисел. Желательно в нормализованном формате.
Offtop: Эх помню времена, когда в качестве результата выдавалась куча цифр на узкой ленте (примерно 6см шириной
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
- подали в арбитраж Кировского райна (Николай) - это хорошо, там судьи лояльные (Анна) - а судья случайно не Новиков? (Василий) - он самый (Николай) - это хорошо, принесите кучу бумажек и справок, он все схавает ! (Анна) - ну-ну, несите, посмотрим как я схаваю ... (судья Новиков) ........................................................... : |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Вот ссылка, где это написано http://dwg.ru/dnl/9615, вот вырезка дословная Последний раз редактировалось румата, 29.05.2015 в 22:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Таким образом, принцип проверок через расчетную длину корректен только для стержней из примитивных ортогональных симметрично-регулярных систем с узловыми нагрузками. Элемент из произвольной системы по такому принципу не может быть проверен корректно. Особенно по предельной гибкости.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Не надо "практикующим проектировщикам" читать научные журналы. А то к каше из СНиП и обрывков теории добавится ещё и научные споры.
Речь там совсем не об этом. Я так понимаю, что народ интересует причина появления гибкости стержня в формуле местной устойчивости? Так ответ весьма тривиален.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Речь там о принципе равноустойчивости. Это не моя фантазия.
Цитата:
Поэтому аргумент типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде(и для проверки местной устойчивости в том числе)" выглядит абсурдно и не отражает фактический порядок вещей. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 30.05.2015 в 10:35. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |