Непрочитано 28.09.2009, 14:18 #1
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?
Toxel
 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100

Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки? Отчет прилаагется-не опйму какой брать максимальный или минимальный? на балку опирается с обоих сторон плиты перекрытия...
Просмотров: 3818
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:21
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.
Для метала этого достаточно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:24
#3
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.

Какой именно брать?
Мне не понятно какой именно брать момент сопротивления максимальный или минимальный и что это значит, кто-нибудь может объяснить?
Вложения
Тип файла: doc Consul.doc (57.0 Кб, 132 просмотров)

Последний раз редактировалось Toxel, 28.09.2009 в 14:36.
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:39
#4
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Не так надо делать.
Зайдите в главное окно программы. Там посередине будет большая красная кнопка. Громко и внятно продиктуйте в микрофон свою задачу, как вы ее понимаете, и нажмите эту кнопку. Программа распечатает вам результат.

Минус один - если нет микрофона, ничего не сделаешь.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:41
#5
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Не так надо делать.
Зайдите в главное окно программы. Там посередине будет большая красная кнопка. Громко и внятно продиктуйте в микрофон свою задачу, как вы ее понимаете, и нажмите эту кнопку. Программа распечатает вам результат.

Минус один - если нет микрофона, ничего не сделаешь.
Спасибо огромное-флудер...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:46
#6
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Что, помогло? Пожалуйста.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:50
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: А чё там такое после черточки???
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:52
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда и я присоединюсь - марш обратно в институт - учить сопромат!
P.S. а полки проверили на прочность от нагрузки от плит?
P.P.S. всегда берите меньшую величину - будет запас :-)
P.P.P.S. в натуре надо брать меньший момент сопротивления.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:52
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


252,678...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:56
#10
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.
Для метала этого достаточно.
Если я правильно понял,раз наибольшие напряжения будут на краю полки,значит наименьший W и будет на краю полки?так что ли?
Ильнур-спасибо
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:10
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


А как с прогибом? W еще не догма.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:13
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Если я правильно понял,раз наибольшие напряжения будут на краю полки,значит наименьший W и будет на краю полки?так что ли?
О, Великий!
Ты все правильно понял!
Только если тебе так приспичило, послушай совета Forrest_Gump, и
Цитата:
марш обратно в институт - учить сопромат!
Может поможет. Лично мне удалось выучить только малюсенькую часть. Но ответ на вопрос заданный тобой в нее поместился. Наверно ты что то упустил...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:14
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У несимметричных сечений крайние волокна расположены на разных расстояниях от нейтральной оси. Поэтому определяются два разных W (W=J/y), отличающихся не только +/-, но и абсолютной величиной.
W - параметр точки сечения. В данном случае - линии, т.к. край полки - это линия в ширину полки. Вы находите теоретическое нормальное напряжение на этой линии.
На самом деле напряжения....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 15:46
#14
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У несимметричных сечений крайние волокна расположены на разных расстояниях от нейтральной оси. Поэтому определяются два разных W (W=J/y), отличающихся не только +/-, но и абсолютной величиной.
W - параметр точки сечения. В данном случае - линии, т.к. край полки - это линия в ширину полки. Вы находите теоретическое нормальное напряжение на этой линии.
На самом деле напряжения....
спасибо...
Toxel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05