Расчет заполнения кабельного короба
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 48859
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
Я и так понимаю что они туда поместятся только с большим трудом, но ситуация такова что нужно расчетом доказать что поместятся. например если грубо считать допустим кабель квадратный 15х15 умнажаем на 19 штук, выходит площадь 4275мм2. площадь короба 6000мм2, выходит заполнение около 71%. но это все грубо. гдето у меня были какието гос нормы по расчету кабельных конструкций, но найти никак немогу..........оч нужны хитрые формулы..........
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - на всякий случай.
Но сначала ПУЭ. Потом в Каде нарисовать 19 окружностей диаметром 15 в прямоугольничке 60х100 - "спиной к спине". И потом подумать, как их оттуда выковыривать. Какие хытрые формулы, когда есть коэффициент заполнения. Про температуру не забудь... А тут не листал? http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93...%2050571.15-97 - ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий ЧАСТЬ 5. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Глава 52. Электропроводки
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.09.2010 в 12:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
Цитата:
Выковаривать их оттуда никто не будет........ там участок 20 метров всего, а всего по зданию по данному проекту километров 7 короба и больше 30км кабеля и везде все нормально.......... ситуация такова что НЕЛЬЗЯ признавать ошибку..... нужно доказать правоту |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну уж прям и не будут? Для обслуживания, замены, прочих текущих работ по регламенту.
Правота простая - если не встретилась норма заполнения (а она точно есть), то здравомыслие подключать надо. Кажется, порядка 50 процентов для силовых кабелей. В моей подписи полно ресурсов, результат поиска опряделяется только ключевым словом. ГОСТ пролистал уже - нет там по этому поводу впрямую или ссылочно? А напряжение - балшойсикрет?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
В 60мм влезает 4 прямоугольничка 15х15. То есть 4 кабеля в ряд. НО!!!!! Короб 60 это 60 мм ПО ВНЕШНЕЙ СТЕНКЕ. толщина стенки 1 - 1.5 мм. То есть внутренний промежуток 47 - 48 мм. И в ряд уже ложится не 4, а только 3 кабеля. Для ukratom: посчитай площадь сечения кабеля как площадь круга. А площадь сечения короба как прощадь прямоугольника и скажи "Вон сколько свободного места!!!!" Но если принимающий грамотный, нифига ты свою правоту не докажешь. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Грубейшая ошибка заполнять плотно, а прикидывать расположение такой примитивной рисовальней не вредно, разумеется, о внутреннем размере должен вспомнить сам укладывающий.
Это по высоте три, а по ширине ? По-любому, плотно только жгуты вяжут. Уж не кабели связи ли они? Тогда о них здесь: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Offtop: Опять автору чернил "жалко".
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования На стадии проектирования систем коробов должен использоваться максимально допустимый коэффициент заполнения 40%. Впоследствии допускается увеличение заполнения трассы до 60% в случае незапланированных дополнений. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Он тут: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - ГОСТ Р 53246-2008
И еще один в догонку по кабельному структурированию: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Программа "Канал 2010" предназначена для расчета сечения (условного прохода) труб и кабель-каналов при построении кабелепроводов.
Методика рачета для труб есть в Инструкции по монтажу электропроводок в трубах. Концерн "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1992г. (взамен ВСН 370-76) Последний раз редактировалось Nike, 01.09.2010 в 14:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Есть разница. Иначе бы требования были в одном едином документе (типа ПУЭ). Но и слаботочка бывает разная.
Относительно коробов металлических и для силовых кабелей есть ГОСТ 20803 (http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93...%A2%2020803-81). А в нем пункт о том, что заполнение коробов проводами и кабелями д. осуществляться согласно ПУЭ (раздел 2) Вот тут об электропроводках: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 А это по коробам: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Последний раз редактировалось BM60, 01.09.2010 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
Если я не ошибаюсь их разделили изза разници в гибкости кабелей........
Оч интерестный момент..... в данном документе описан и процес подсчета (расчитывают в процентах делением суммарной площади поперечного сечения кабелей на площадь поперечного сечения короба). Таким образом у меня получается около 55%. Это уже оч хороший результат. Несмотря на то что даже дураку понятно что это глупейший подсчет, в данном случае можно свободно прикрытся таким нормативным документом. Только по тексту там записано что это нормы расчета для какихто непонятных телекомуникационных мебельных трасс...... Я даже сначало подумал что "мебельных" это опечатка...... теперь пытаюсь разобратся что эт такое |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Не надо разбираться. Мебельные - не имеет значения. Важно, что это ТЕЛЕКОММУТАЦИОННЫЕ. Это класс так называемой слаботочки. Nike прав! Это условное деление, термин бытует среди киповцев, связистов, телекоммутаторщиков, ...
Неверно. Разница в величине токов. А гибкость - это следствие токов. Offtop: Убери, наконец, эти .............................! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет рекламного короба | artem84 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.11.2007 13:06 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |