| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.09.2007, 22:01 | #1 | |
ЖБ Балка изгиб с кручением
проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022
|
||
Просмотров: 10586
|
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
При расчете П-образных ж.б. опор на раздельных свайных ростверках очень "помогает" учет податливости этих ростверков (особенно при расчете на температурное воздействие). Делаю несколько итераций:
1. Собираю нагрузки на низ плит ростверков как если бы это были заделки; рассчитываю свайный ростверк и проверяю устойчивость грунта по боковой поверхности сваи; при необходимости корректирую значения коэфф. пастели. 2. Провожу повторный расчет ростверка на несколько загружений в каждое из которых входит только одна нагрузка (N, Рх, Ру, Mx, My, Мz); по полученным перемещениям определяю значения для конечного элемента 51 (SCAD) – перемещение по z из загружения N дает величину Z, перемещение по x из загружения Рх дает величину X, перемещение по y из загружения Рy дает величину Y, угол поворота из вокруг х из загружения Мх дает величинUX…и т.д. 3. Моделирую раму на связях конечной жесткости и получаю измененные значения нагрузок на ростверк. 4. Загружаю ростверк вновь полученными силами и корректирую коэфф. пастели в сторону увеличения (если стало возможно), но не более определенного перевоначально. 5. Повторяю п.2 (с измененными N, Рх, Ру, Mx, My, Мz). По поводу ПОСа – не знаю :(
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
а)уменьшить шаг хомутов до 100мм, тогда диаметр уменьшится до 14мм б) заменить ар-ру А-1 на А-3, тогда диаметр уменьшится до 12. При этом уже будут не хомуты, а сварная деталь из двух скоб и двух прямых стержней (см рис 15 Руководства по конструированию ЖБК) в) оставляем д=16 А-1, но гнем их не на месте, а на станках. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Спасибо за ответы!
Хомуты из А-III (даже скобы) - не годятся. По пособию к СНиП диаметр оправки при гибке - d14-A-III - не менее 84мм, с такими радиусами каркас "округлый" получится. Гнуть на станке хомуты и устанавливать - не выйдет, т.к. плиты-оболочки имеют спиралевидные чёрте-какие вапуска, чтобы анкериться в монолитный железобетон, а сквозь них никакой согнутый хомут не просунешь - только прямые стержни, а потом загнуть - если смогуть... Цитата:
2 Drulya - чувствую Вы на этом деле уже не одну собаку съели :wink: Только кажется мою задачу не совсем понятно я объяснил (завтра исправлюсь - чертёжик приложу чтоб не путать понапрасну). Но ход мысли я понял, это в общем-то именно то чего мне нужно, только не умею и никто у нас не умеет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
По поводу того, считать ли балку защемленной? Если вручную, то надо сразу определить момент инерции куста свай [Сумма собств моментов инерции сечений свай + сумма (плащадь сечения свай умноженная на квадрат расстрояния от центра сваи до центра тяжести свайного куста)]. Найти момент инерции балки - не проблема. Серега, вопрос по длине свай до их защемления рекомендую все-таки посмотреть в Руководстве. Схема рамы готова. Дальше в ход пускаем таблицы Улицкого или другого умного автора, по которым определяется величина М в пролете и на опоре балки. Ручной расчет я вижу только таким. Может кто дополнит, поправит... |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Расстояние до заделки сваи зависит от коэфф. пастели (точнее от величины равной коэфф. пастели поделенного на глубину на которой он определяется - коэфф. пропорциональности - но это сути не меняет). Суть остается той же что и при расчете плиты на упругом основании. Возрадовавшись тому, что при высоких напряжениях в грунте мы получили высокое значение коэфф. пастели, нужно проверить - а могут ли такие напряжения возникнуть в грунте?. Если нет, то мы должны его понизить и, как результат получить большие виличины деформаций. В сваях же, все это осложняется еще и тем, что коэфф.пастели зависит (кроме физико-механических св-тв и напряжений) от глубины залегания слоя.
Кстати, проверку по прочности никто не отменял, и в результате удачного подбора значения коэфф. пропорциональности и приемлемых деформациях, свая, вдруг, да не пройдет по прочности или трещиностойкости(проверка которой также зависит от длинны до заделки, т.к. выполняется для сжато-изогнутого элемента). Вот такие пироги :( ПС Расстояние до заделки сваи в грунте нужно только при проверке сваи на прочность и трещиностойкость. В определении усилий и деформаций используется коэфициент деформации сваи в грунте, от которого как раз и зависит расстояние до заделки. ПСПС Какая проверка требует такие хомуты? Наклонные стержни не помогають?
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Спасибо всем за консультацию, особенно биг сэнкс for Drulya. Пока что вроде всё более-менее понятно, поменяли немного контрукцию (увеличили в 1.5 раза размеры балки) - теперь попроще стало.
Цитата:
|
|||