| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли задать некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой?

Можно ли задать некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2018, 07:03 #1
Можно ли задать некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366

Провожу небольшую проверку для заказчика, хочет подвесить оборудование (30 кг/м.п.) к ребристым плитам покрытия.

Создал расч. схему как для ребристого перекрытия, подобрал армирование с арматурой А-IV. Есть ли возможность каким-то коэффициентом учесть тот факт, что арматура в расчёте ненапрягаемая, а по серии напрягаемая?
Запас-то есть, учитывая небольшую доп. нагрузку, и учитывая тот факт, что эти плиты можно применять в любом снеговом районе (по факту в IV, в VIII в два раза больше), просто обосновать. Да и вообще интересно, с предв. напряженной арматурой не доводилось дела иметь.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 2020
 
Непрочитано 15.02.2018, 07:12
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой
примерно k=1
при расчете прочности плиты преднапряжение почти не влияет.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 09:01
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
примерно k=1
при расчете прочности плиты преднапряжение почти не влияет.
Вот это почти и хотелось уловить. Ну по деформациям-то точно влияние более существенное.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 14:43
#4
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Вот это почти и хотелось уловить. Ну по деформациям-то точно влияние более существенное.
Насколько помню из курсового расчет по нормальным сечениям проводился также как и для сечений с ненапрягаемой арматурой. Кажется был какой-то повышающий коэффициент для высокопрочной арматуры, но это в старом СНиПе, как сейчас не знаю... В серии на плиты должна быть предельная нагрузка, может быть тогда проще будет по усилиям определить возможность использования плит? То есть сравнить фактические усилия с допустимыми по серии.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 10:46
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ну по деформациям-то точно влияние более существенное.
Трещины решают. лучше проверить по #4
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 10:59
#6
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Насколько мне известно таких имперических коеффициентов нет.
Как коллега написал выше при преднапряжении определяющий фактор трещиностойкость, поменяйте диаметр арматуры в своем расчете и посмотрите как изменится армирование, ведь одно из условий при раскрытии трещин диаметр продольной арматуры.
Вы никак не чтете это поправочным к-тами перехода от обычного армирования к переднапряженному, к моему сожелению все сложнее (((.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 11:02
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Коэффициентом учесть нельзя. Но спасает то, что ненапрягаемой арматуры получиться больше (в запас).

Так что берите по худшему варианту. Если хотите пересчитать все нормально с учетом преднапряжения, прогибов и т.д. - ручками.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 15:47
#8
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
учитывая небольшую доп. нагрузку, и учитывая тот факт, что эти плиты можно применять в любом снеговом районе (по факту в IV, в VIII в два раза больше), просто обосновать.
Чего вы голову морочите коэффициентами?
Ребристая плита и напрягаемая арматура -- это значит серия и она вам известна. Лезете в серию, смотрите на какую нагрузку рассчитана ваша плита. Собираете нагрузку на свою плиту: сколько на ее приходит, сколько будет доп. приходить от оборудования. Подбираете эквивалентную равномерно-распределенную под ваши усилия, сравниваете с предельными по серии...
Процентов 15-20 скиньте в запас из-за возраста плиты.

А лучше взять и научится считать преднапрягаемый ж/б.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли задать некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5? Emc SCAD 34 16.09.2016 08:07
Поле. Можно ли задать ссылку на аннотативный масштаб блока? Red Nova AutoCAD 1 27.08.2016 07:02
Можно ли нескольким листам задать стиль печати Maiia AutoCAD 1 19.10.2012 16:00
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22