Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 3806
|
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ошибаешься, он задаётся Любой коэффициент можно рассчитать, но только вопрос, а оно нужно?Если есть нормативные документы, тем более мы инженеры, а не доктора наук ----- добавлено через ~35 мин. ----- Ошибаетесь. Это находится в таблице Ж.6. Последний раз редактировалось Sokrat, 19.02.2016 в 17:39. |
||||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
табличные значения можно посмотреть тут http://www.dpva.info/Guide/GuideMath...fficientOfBed/ Есть еще 5-6 методов расчета при разных методах совершенно разные значения получаются. У нас на работе принято брать минимальные значения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=753115&postcount=12 Методов расчета коэффициентов постели множество. Нормативно закрепленных табличных значений КП, допустим для расчета фундаментных плит многоэтажных и прочих зданий, нет. Табличные значения - только для первого приближения. Цитата:
Полы рассчитывать одно, фундаменты зданий - другое. Мы же инженеры, должны понимать. PS: Разошлась табличка по сети.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Ежели есть геология, положено считать средний коэффициент постели по Приложению Ж для сжимаемой толщи по табл. 6.1.
Хотя, чаще всего нормальной геологии нет и берется минимальный коэффициент постели. Кстати, не забываем примечания к таблице В.1 насчет снижения коэф. постели на пористых грунтах и увеличения для районов восточнее Волги. |
|||
|
||||
Нашел ещё документы, где есть коэф-ты постели грунта:
ОДМ 218.3.030-2013 Таблица 28 - действующий Не действующие: Приложение 4 СНИП 2.05.08-85 стр. 37 Приложение 9 СНИП 2.05.08-85 табл.6, стр. ----- добавлено через ~7 ч. ----- Неправильно берёте. Нужно в расчет брать эквивалентный коэф-т постели. А коэф-ты постели слоев брать по нормативным таблицам, там нет диапазонов этих коэф-тов, сейчас конкретные значения стоят в новых документах для конкретного грунта. Последний раз редактировалось Sokrat, 20.02.2016 в 18:19. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Подскажите нормативный документ для общественных зданий! | Виктория211 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.07.2013 09:12 |
Подскажите нормативный документ, запрещающий крепление чего либо к стальным стропильным фермам | Robenzon | Металлические конструкции | 32 | 17.06.2013 11:50 |
Подскажите название справочника, в котором указаны примерные цены стоимости строительства | SerStar | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 10.11.2011 11:58 |
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. | GIP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.09.2011 20:35 |