Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?
Petrosian.Y
 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8

Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера? Проектируем котельную на твердом топливе в Магадане. Внутр. температура +5С, наружная -56С. Объем здания 26032,7 м3. Есть три решения проблемы:
1) одинарное остекление толщиной стекла 5мм (S=140м2) =>> но это огромные проблемы для системы отопления.
2) Система "барс" с откидными окнами?? Не могу дозвониться, не найти сертификат, 6 ветровой район!!!???
3) проектировать фонарь)) получается по принципу п.1?
Кровля в качестве л.к не используется, т.к. снег с неё никто чистить не будет (5 снеговой район).

Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 07.10.2013 в 16:16.
Просмотров: 11207
 
Непрочитано 07.10.2013, 16:43
#2
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Может рассмотрите вариант с сэндвич-панелями, в качестве легкосбрасываемого покрытия ? - произведите расчет саморезов и монтируйте. Всяко теплотехнические показатели получше будут по сравнению с одинарным (раздельным двойным) остеклением.
И еще вариант - устанавливайте два стекла - (раздельное остекление). На стекле со стороны помещения - выполняйте крестообразные насечки по периметру стекла (или же единая крестообразная насечка на все стекло).
Вообще нет прямых запретов на применение двух и более стекол, устанавливаемых друг за другом. Есть запрет на применение стеклопакетов (так как нагрузка распределяется немного иначе между стеклами объединенными в одну систему, по сравнению с раздельным остеклением.). Соответственно как вариант, можете сделать тройное остекление из которых на двух внутренних стеклах будут выполнены крестообразные насечки. Книга Орлова "Легкосбрасываемые конструкции вам в помощь" и программа для выполнения теплотех. расчетов: Therm 6.3
Алекс_А вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 17:50
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
Вообще нет прямых запретов на применение двух и более стекол, устанавливаемых друг за другом.
Все дело только в том что вы должны в этом случае подтвердить каким-либо образом что эта череда стекол будет легкосбрасываемой конструкцией. А про одинарное стекло определенной толщины и площади это записано в СП/СНиП.

PS. Насечки вообще бы не рассматривал ввиду того что стекло само по себе колется в широчайшем диапазоне нагрузок, а насечки это еще более слабо повторимый фактор.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 23:47
#4
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Все дело только в том что вы должны в этом случае подтвердить каким-либо образом что эта череда стекол будет легкосбрасываемой конструкцией. А про одинарное стекло определенной толщины и площади это записано в СП/СНиП.
В тех же нормативных документах для легкосб. остекления, нет запрета на применение раздельного остекления на два и более стекол. Далее, подтвердить легкосбрасываемость можно и нужно расчетом, где для внутренних стекол главным фактором будет являться нагрузка в 70 кг/м2 (естественно учесть габариты стекла и его толщину). А для внешнего необходимо произвести расчет с учетом граничных условий: стекло должно выдерживать ветровой напор на протяжении всего срока эксплуатации и в тоже время разрушиться при избыточном давлении в 70 кг/м2.

P.s Вообще прочность стекла есть мера 3 факторов: прочность краев <прочность поверхности < прочность объема.

Так вот эти факторы я расставил в том порядке, в котором они выявлены после многочисленных экспериментов.
Т.е ветровая нагрузка воздействующая на наружное стекло будет воздействовать на внутреннее стекло в гораздо меньшей степени, как если бы это был стеклопакет (т.к конструкция работает раздельно из-за наличия вырубки стоечного/ригельного уплотнителя). Соответсвенно выполняя насечки на внутреннем стекле мы понижаем прочность поверхности стекла до состояния прочности краев. Далее оцениваем величину изгибающих напряжений в стекле и сопоставляем ее с экспериментальными данными полученными для пластины (флоат-стекло) с поперечным изгибом.
Алекс_А вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:21
1 | #5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
В тех же нормативных документах для легкосб. остекления, нет запрета на применение раздельного остекления на два и более стекол.
Вы считаете что если 50 раз повторить то даже приваренная крышка люка станет ЛСК?

Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
Далее, подтвердить легкосбрасываемость можно и нужно расчетом,
Спасибо что повторили то что я вам написал, а то я забыл.

Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
где для внутренних стекол главным фактором будет являться нагрузка в 70 кг/м2 (естественно учесть габариты стекла и его толщину)
....
Естественно что все не так. Знать интерфейс МКЭ программы не означает подтвердить расчетом.
Прежде чем расчитывать стекла отдельно вы обязаны доказать что нет совместной работы. Взрыв короткоживущий процесс - вы не можете использовать статику. Вы не можете взять и использовать расчет по "выдерживает не менее" в расчете "выдерживает не более". Вы не можете оценить на сколько ваши царапки ослабляют стекло. Уж никак не расчетом. И т.д. и т.п.

Последний раз редактировалось twilight, 08.10.2013 в 09:38.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:41
#6
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Халва, халва, халва, халва. Вы считаете что если 50 раз повторить это станет строительной нормой
Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Жаль пацаны не в курсе.
В следующий раз когда у вас закончатся аргументы, а тщеславие будет толкать вас на написание хоть чего-то...лучше не пишите.

Да и кстати я занимаюсь среди прочего остеклением котельных, так вот при предоставлении расчетов в составе проектной док-ции на остекление в две нитки с выполнением крестообразных насечек, пож. инспекция принимает данные работы. Так что у топикстартера есть варианты - можно воспользоваться моим опытом, можно подождать и кто-нить на данном форуме, предложит еще пути решения.

Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Прежде чем расчитывать стекла отдельно вы обязаны доказать что нет совместной работы. Взрыв короткоживущий процесс - вы не можете использовать статику. Вы не можете взять и использовать расчет по "выдерживает не менее" в расчете "выдерживает не более". Вы не можете оценить на сколько ваши царапки ослабляют стекло. Уж никак не расчетом. И т.д. и т.п.
Ветровая нагрузка к примеру, тоже является динамическим нагружением но и она приведена (с упрощениями) нормативными док-тами к расчету как статич. нагружение.

Последний раз редактировалось Алекс_А, 08.10.2013 в 10:06. Причина: ответил на отрредактир. пост twilight'а
Алекс_А вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:13
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: twilight, посмотри на ник топикстартёра. Они тебя троллят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 10:15
#8
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Спасибо за ваши предложения, но если их использовать, то необходимо прикладывать к чертежам специальные расчеты? я читала другие переписки по похожей теме и там утверждали, что получить от технологов точный объем и силу взрыва невозможно, т.к. они сами не знают как это произойдет.
Есть какие-то примеры, как производить расчет сэндвич-панелей? или окон? Мне больше всего нравится вариант с "вылетающими" окнами, но также не могу найти информацию от производителей, что это возможно только во 2 ветровом районе.
Petrosian.Y вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:18
1 | #9
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: twilight, посмотри на ник топикстартёра. Они тебя троллят...
Offtop: И что, теперь и палкой по жопе не бить что ль?
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 10:25
#10
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Алекс_А - вы сказали, что занимаетесь остеклением котельных? и проблем с насечками не было? а какое расстояние Вы предусматриваете между оконными рамами?? материал используемых рам??
У нас 8 сейсмический район. окна идут до отметки +16,800 в котельной и на отметке +19,200 в галереи топливоподачи (В2). Можно ли все лк.с. окна заменить на лк.с. сэндвич-панели?? а окна поставить алюминиевые двухкамерные в необходимых местах??
"Далее, подтвердить легкосбрасываемость можно и нужно расчетом, где для внутренних стекол главным фактором будет являться нагрузка в 70 кг/м2 (естественно учесть габариты стекла и его толщину)" -- откуда такое значение??

Да, для пояснения, если я что-то не так пишу -- Вы меня извините. Зарегистрировалась только вчера, поэтому не особо еще привыкла к быстрым ответам + я попутно учусь на конструктора и на работе бываю с утра.

Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 08.10.2013 в 10:35.
Petrosian.Y вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:36
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Petrosian.Y, а в поиске по форуму сверху поискать религия не позволяет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 10:40
#12
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Tyhig)))спасибо за такое предложение -- я уже не первый день занимаюсь этим вопросом)) и я уже где только не искала))
На работе в др. проектах выполняют двойное остекление с каким-то зазором между ними -- но насколько это правильно никто ответить не может. Или какой должен быть этот зазор ( больше, меньше)??
Petrosian.Y вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:53
#13
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Для остекления котельных применяем два типа остекления:
1. Одинарное остекление.
2. Раздельное остекление в два стекла. В данном вар-те применяем алюм. фасадные системы, позволяющие монтировать раздельно два стекла. Это могут быть фасадные стоечно-ригельные системы от различных производителей (ТП-50300, КП50К, RF50).
Значение в 70 кг/м2 - из нормативных док-тов (к примеру посмотрите СП 4.13130.2013 п.6.2.5).

По вопросу о замене остекления на сэндвич-панели, могу ответить только то, что нет запретов на данную операцию согласно нормативн. док-там РФ. Но здесь надо также учитывать мнение архитектора и ТЗ от заказчика, может им необходимо естественное освещение не ниже определенной величины (к примеру 150 лк на метр пола).
Алекс_А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 11:04
#14
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Алекс_А, спасибо вам большое. Уточняю, т.е. если использовать 2 рамы, поставленные через расстояние в 100мм, то это будет нормально работать на взрыв??


Спасибо!! У меня все получилось!! ТП-50300 спас меня -- они как раз выпускают профиля, которые относят к легкосбрасываемым конструкциям (расстояние между стеклами может достигать 170мм!!))
Спасибо !!! спасибо всем!! очень рада))
http://www.stomasterov.ru/legkosbras...nstrukcyi.html

Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 08.10.2013 в 11:24.
Petrosian.Y вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 11:19
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Petrosian.Y,
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:02
#16
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Тему всю не читал, может уже было. Как вариант может кто применял пвх сендвич в оконном переплете для легкосбрасываемых конструкций ? Если есть у кого опыт поделитесь.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:19
#17
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Petrosian.Y Посмотреть сообщение
http://www.stomasterov.ru/legkosbras...nstrukcyi.html
Пишут: 2. Руководствуясь СНиП 31-03-2001 Производственные здания
[Статус документа- действующий] (п.5.9)
Однако, в Распоряжении 1047-р указанный пункт 5.9 не действует.
То есть пользоваться нужно п.1 Примечаний к п.5.10 СП 56.13330.2011; п.6.2.5 СП 4.13130.2013; и для котельных п.6.9.16 СП 4.13130.2013.
В СП четко написано об одинарном остеклении
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:03
#18
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Однако, в Распоряжении 1047-р указанный пункт 5.9 не действует.
То есть пользоваться нужно п.1 Примечаний к п.5.10 СП 56.13330.2011; п.6.2.5 СП 4.13130.2013; и для котельных п.6.9.16 СП 4.13130.2013.
В СП четко написано об одинарном остеклении
Вот зачем нужно запутывать людей? Все вышеперечисленные СП также не вошли в Распоряжение 1047-р.
По факту же, та же пож. инспекция идет навстречу и разрешает применение 2-х стекол в раздельном исполнении, при:
а) предоставлении расчетно-пояснительной записки.
б) при наличии крестообразных насечек на внутреннем стекле.
Алекс_А вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 15:08
#19
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
Значение в 70 кг/м2 - из нормативных док-тов (к примеру посмотрите СП 4.13130.2013 п.6.2.5).
покажите пальцем где указано про нагрузку от взрыва в 70кг/м2 ?.
Цитата:
6.2.5 В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 – помещения категории Б.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м2 каждая.
Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2)
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 15:13
#20
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
б) при наличии крестообразных насечек на внутреннем стекле.
Как Вы пишите в рабочих чертежах этот пункт? какое применяете стекло по толщине? если какая-то схема разметки стекла? и на какую величину Вы выполняете насечки?
Petrosian.Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера Geo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2012 14:04
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41