Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 11207
|
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Может рассмотрите вариант с сэндвич-панелями, в качестве легкосбрасываемого покрытия ? - произведите расчет саморезов и монтируйте. Всяко теплотехнические показатели получше будут по сравнению с одинарным (раздельным двойным) остеклением.
И еще вариант - устанавливайте два стекла - (раздельное остекление). На стекле со стороны помещения - выполняйте крестообразные насечки по периметру стекла (или же единая крестообразная насечка на все стекло). Вообще нет прямых запретов на применение двух и более стекол, устанавливаемых друг за другом. Есть запрет на применение стеклопакетов (так как нагрузка распределяется немного иначе между стеклами объединенными в одну систему, по сравнению с раздельным остеклением.). Соответственно как вариант, можете сделать тройное остекление из которых на двух внутренних стеклах будут выполнены крестообразные насечки. Книга Орлова "Легкосбрасываемые конструкции вам в помощь" и программа для выполнения теплотех. расчетов: Therm 6.3 |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
PS. Насечки вообще бы не рассматривал ввиду того что стекло само по себе колется в широчайшем диапазоне нагрузок, а насечки это еще более слабо повторимый фактор. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
P.s Вообще прочность стекла есть мера 3 факторов: прочность краев <прочность поверхности < прочность объема. Так вот эти факторы я расставил в том порядке, в котором они выявлены после многочисленных экспериментов. Т.е ветровая нагрузка воздействующая на наружное стекло будет воздействовать на внутреннее стекло в гораздо меньшей степени, как если бы это был стеклопакет (т.к конструкция работает раздельно из-за наличия вырубки стоечного/ригельного уплотнителя). Соответсвенно выполняя насечки на внутреннем стекле мы понижаем прочность поверхности стекла до состояния прочности краев. Далее оцениваем величину изгибающих напряжений в стекле и сопоставляем ее с экспериментальными данными полученными для пластины (флоат-стекло) с поперечным изгибом. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Спасибо что повторили то что я вам написал, а то я забыл. Цитата:
Прежде чем расчитывать стекла отдельно вы обязаны доказать что нет совместной работы. Взрыв короткоживущий процесс - вы не можете использовать статику. Вы не можете взять и использовать расчет по "выдерживает не менее" в расчете "выдерживает не более". Вы не можете оценить на сколько ваши царапки ослабляют стекло. Уж никак не расчетом. И т.д. и т.п. Последний раз редактировалось twilight, 08.10.2013 в 09:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
Да и кстати я занимаюсь среди прочего остеклением котельных, так вот при предоставлении расчетов в составе проектной док-ции на остекление в две нитки с выполнением крестообразных насечек, пож. инспекция принимает данные работы. Так что у топикстартера есть варианты - можно воспользоваться моим опытом, можно подождать и кто-нить на данном форуме, предложит еще пути решения. Цитата:
Последний раз редактировалось Алекс_А, 08.10.2013 в 10:06. Причина: ответил на отрредактир. пост twilight'а |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: twilight, посмотри на ник топикстартёра. Они тебя троллят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
Спасибо за ваши предложения, но если их использовать, то необходимо прикладывать к чертежам специальные расчеты? я читала другие переписки по похожей теме и там утверждали, что получить от технологов точный объем и силу взрыва невозможно, т.к. они сами не знают как это произойдет.
Есть какие-то примеры, как производить расчет сэндвич-панелей? или окон? Мне больше всего нравится вариант с "вылетающими" окнами, но также не могу найти информацию от производителей, что это возможно только во 2 ветровом районе. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
Алекс_А - вы сказали, что занимаетесь остеклением котельных? и проблем с насечками не было? а какое расстояние Вы предусматриваете между оконными рамами?? материал используемых рам??
У нас 8 сейсмический район. окна идут до отметки +16,800 в котельной и на отметке +19,200 в галереи топливоподачи (В2). Можно ли все лк.с. окна заменить на лк.с. сэндвич-панели?? а окна поставить алюминиевые двухкамерные в необходимых местах?? "Далее, подтвердить легкосбрасываемость можно и нужно расчетом, где для внутренних стекол главным фактором будет являться нагрузка в 70 кг/м2 (естественно учесть габариты стекла и его толщину)" -- откуда такое значение?? Да, для пояснения, если я что-то не так пишу -- Вы меня извините. Зарегистрировалась только вчера, поэтому не особо еще привыкла к быстрым ответам + я попутно учусь на конструктора и на работе бываю с утра. Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 08.10.2013 в 10:35. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Petrosian.Y, а в поиске по форуму сверху поискать религия не позволяет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
Tyhig)))спасибо за такое предложение -- я уже не первый день занимаюсь этим вопросом)) и я уже где только не искала))
На работе в др. проектах выполняют двойное остекление с каким-то зазором между ними -- но насколько это правильно никто ответить не может. Или какой должен быть этот зазор ( больше, меньше)?? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Для остекления котельных применяем два типа остекления:
1. Одинарное остекление. 2. Раздельное остекление в два стекла. В данном вар-те применяем алюм. фасадные системы, позволяющие монтировать раздельно два стекла. Это могут быть фасадные стоечно-ригельные системы от различных производителей (ТП-50300, КП50К, RF50). Значение в 70 кг/м2 - из нормативных док-тов (к примеру посмотрите СП 4.13130.2013 п.6.2.5). По вопросу о замене остекления на сэндвич-панели, могу ответить только то, что нет запретов на данную операцию согласно нормативн. док-там РФ. Но здесь надо также учитывать мнение архитектора и ТЗ от заказчика, может им необходимо естественное освещение не ниже определенной величины (к примеру 150 лк на метр пола). |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
Алекс_А, спасибо вам большое. Уточняю, т.е. если использовать 2 рамы, поставленные через расстояние в 100мм, то это будет нормально работать на взрыв??
Спасибо!! У меня все получилось!! ТП-50300 спас меня -- они как раз выпускают профиля, которые относят к легкосбрасываемым конструкциям (расстояние между стеклами может достигать 170мм!!)) Спасибо !!! спасибо всем!! очень рада)) http://www.stomasterov.ru/legkosbras...nstrukcyi.html Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 08.10.2013 в 11:24. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Petrosian.Y,
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
Цитата:
То есть пользоваться нужно п.1 Примечаний к п.5.10 СП 56.13330.2011; п.6.2.5 СП 4.13130.2013; и для котельных п.6.9.16 СП 4.13130.2013. В СП четко написано об одинарном остеклении |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
По факту же, та же пож. инспекция идет навстречу и разрешает применение 2-х стекол в раздельном исполнении, при: а) предоставлении расчетно-пояснительной записки. б) при наличии крестообразных насечек на внутреннем стекле. |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера | Geo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2012 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |