Добрый день,
Есть ферма, которая опирается на стену. Фермы проектирует другая фирма, наша задача стены и фундамент. Так вот у проектировщиков ферм на смятие она проходит, требуя под опорой длину минимум 170мм. У стены верхний брус сечением 45х195, так что 170 тут есть, но у меня возникли сомнения. Дело в том, что мы считаем по еврокоду, а тут со смятием неразбериха + в новой версии еврокода, который выйдет в 2020 году, этот расчет будет снова изменен. Прошу вашей помощи, что снип говорит, какое расчетное сопротивление предлагает брать? Можно ли его увеличить, как в еврокоде? В еврокоде у каждой страны есть свои национальные приложения, так вот в разных странах и в разных нормативных документах сопротивление древесины на смятие поперек волокон варьируется от 2,5МПа до 7МПа...
Конкретно в моём случае, если брать наименьшее сопротивление и его не увеличивать, то брус не проходит. Если взять сопротивление побольше, либо увеличить его, до проходит со скрипом. Маленький эскиз в приложении.
Нижний пояс фермы состоит из брусьев 3х45х120, верхний брус стены, лежит горизонтально, 45х195, под гор. брус будут установлены "столбы" 3-4шт сечением 45х195. Нагрузка расчетная на опоре 83кН.
И ещё вопрос, если усилить, то как? Достаточно ли будет просто положить пластину для того, чтобы распределить нагрузку на большую площадь? Какой толщины пластину принять?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Drawing2 Model (2).pdf (50.5 Кб, 59 просмотров)


Последний раз редактировалось Jummybear, 22.11.2016 в 18:57.
Просмотров: 1943
 
Непрочитано 22.11.2016, 18:49
#2
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


так понимаю, п/м после острожки (был 50?)
8300/(3x4,5x17) = 36,2 кгс/см2 >[30 ,6]
не проходит
не понимаю почему они заявили, что у них проходит (по сути - что обвязка, что н.п., одно и то же - везде - поперек волокон)
ну что? пришивать доски поясу с боку (увеличивать площадь смятия)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 19:04
#3
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Да, именно, так. Брус изначально был 50х200. Снип, значит, предлагает 3 Мпа на смятие. Это уже нормативное сопротивление, как я понимаю. Уже что-то для сравнения. Ну они по еврокоду считали, а по нему можно увеличить как площадь смятия, так и саму прочность на смятие. Но как то уж слишком на тоненького получается. Во всем дома 2 узла таких, рисковать не хочу. Если нижний пояс фермы промнется то это не мои проблемы. Главное, чтобы со стеной ничего не случилось
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:29
#4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


еврокод еврокодом (не против), но основной документ на территории рф - снип(сп)
и еще - на будущее ( при h/b <= 2 - брус, все остальное - доска)
тоненько не тоненько - это местные напряжения
но если они не увеличат ширину пояса на опоре, то сомнет и обвязку (по сп)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 19:45.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Смятие древесины перпендикулярно волокнам, усиление

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? Романч Металлические конструкции 12 27.11.2013 16:32
Усиление капители железобетонной колонны подсилосного этажа элеватора Ольгашка Железобетонные конструкции 8 17.02.2013 03:30
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ Tyhig Технология и организация строительства 2 10.01.2011 18:45