Непрочитано 18.04.2018, 18:24 #1
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции?
tema.colchin
 
Конструктор
 
Кострома
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 18

Здравсвуйте! Подскажите пожалуста!
Выполняем корректировку проекта в связи с "пожеланием" заказчика.

По проекту запроектировали деревянный неполный каркаса с опиранием на монолитные столбчатые фундаменты.
Внутренние деревянные колонны каркаса здания диам. 240мм опираем на подколонник из трубы диам. 325мм заполненную бетоном. Трубу привариваем к пластине закладной, а закладную устанавливаем в тело фундамента. Верх подколонника на отм +0,100 низ -0,200. Размеры тела фундамента в плане 600*600*1400(h)мм, отм подошвы тела фундамента -1,600м.

По факту строители монолитят фундаменты как сборочные единицы. Где выполнили подколонник из прямоугольной стальной трубы 160*200*7 (курья ножка ) высотй примерно 400мм для 1го варианта и высотой 1000мм для 2го варианта. И соответсвенно теперь верх подколонника будет примерно на отм + 0,200 для 1го варианта, и на отм +0,700 для 2го варианта. Трубу со слов заказчика заанкерили в тело фундамента и дополнительно заармировали (неясно чем)

Получаем что деревянная стойка опирается не всем сечением на бетонную нижнюю часть стойки. Сея конструкция визуально выглядит мягко говоря сомнительна. Пытались обьснить в надежде, что здравый смысл восторжествует и что так не конструируют. Предложили заказчику несколько вариантов чтобы конструктивно уйти от "курьих ножек", на что нам ответили - строители прикинули и данная конструкция выдержит аж 70тон. Проверяйте нас расчётом. А под круглую стойку мы пластину подложим чтоб всем сечением опиралась.

Соответсвенно из вышенаписанного (2ой день чешу репку ) появились следующие вопросы:
1) Допустимо ли так проектировать? Если нет на какие пункты СНиП, пособия можно сослаться что так не конструируют либо какие существенные аргументы можно привести?
2) Стальная труба будет являться часть фундамента как подколонник или это продолжение стойки?
3) Если принимаем трубу за продолжение стойки какие связи установить в узле примыкания деревянной части колонны к ж/бетонной части в ПК лира (если нужно)? Или достаточно только разделить стержень на части и ни ставить связи вообще?
4) Применимо ли "пособие по проектированию фундаментов на естествен. основании под колонны" ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ каркасов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 66
Размер:	290.8 Кб
ID:	201427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 76
Размер:	191.8 Кб
ID:	201430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 67
Размер:	114.7 Кб
ID:	201431  

Просмотров: 1612
 
Непрочитано 19.04.2018, 10:44
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Три раза перечитал чтоб немного понять о чем речь, до конца так и не понял (какие-то варианты, что было, что стало ....)
1. Все подтверждается расчетом. Можно и так оставить, не будет проходить - подложить пластины, может ребра.
2. Как ее не назови, сути это не меняет. Но сопряжение стойки с трубой почти чистый шарнир, посему для расчета лучше отделить
3. См. ответ 2, шарнир там (зачем лира непонятно)
4. Применим СП 22, но в пособие заглядывать можно, и даже нужно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:31
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
А под круглую стойку мы пластину подложим чтоб всем сечением опиралась.
Нормально.
Непонятно, зачем эти "курьи ножки"? Срезать их на фиг и сделать нормальную шарнирную базу.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
шарнир там
Ясен пень. А весь распор на стены уйдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Верна ли схема армирования для фундамента shvechkova Основания и фундаменты 2 05.05.2015 11:51
Расчет деревянной стойки, проверьте правильность. foforum Деревянные конструкции 2 18.01.2013 00:18