Непрочитано 06.09.2018, 09:11 #1
Так всё таки, как считать здания с учетом максимального расчетного землятресения (МРЗ)?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Так всё таки, как считать здания с учетом максимального расчетного землятресения (МРЗ)?
Кто-нибудь считал? Проходил экспертизу? Тупо коэффициенты К0=1,5 К1=1?
Если есть пример - скиньте кому не сложно. С меня пиво.
Просмотров: 3472
 
Непрочитано 06.09.2018, 10:12
| 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


По п. 5.2.2 СП 14. Умножаешь акселерограмму на К0 и вперёд с учётом пластики.
Ну или "другим обоснованным методом".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 13:02
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


А если без акселлерограм? Такой способ как принять К0=1,5 К1=1 не пройдет? Ведь SCAD предлагает без акслеллерограм такой способ.
Цитата:
и вперёд с учётом пластики
А как учесть пластические деформации?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 13:48
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Подождите редакции СП14 2018(2017) года. Должна , вроде, скоро выйти. Там более логично и четко написано как и зачем считать на МРЗ, вернее КЗ - контрольное землетрясение (здание должно не разрушится, но не обязательно быть потом пригодно к эксплуатации).
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А если без акселлерограм? Такой способ как принять К0=1,5 К1=1 не пройдет? Ведь SCAD предлагает без акслеллерограм такой способ.
Не будет соответствовать идейному принципу расчёта заложенному в нормах.
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А как учесть пластические деформации?
Не знаком со всеми возможностями СКАДа, но по-моему без нелинейностей в МРЗ не обойтись.
Здесь только ЛИРЫ (если брать из попсы). У них есть инструментарий: специальный модуль для расчёта по акселерограммам, прямое интегрирование с расчётом по акс-мам или спектрограммам, в том числе и в нелинейной постановке, пушовер анализ.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 10:12
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


В Лире 10.8 вроде бы реализовали возможность расчета на МРЗ.
Цитата:
Появилась возможность выполнять полноценный нелинейный динамический расчет в системе Динамика+ во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм согласно требованиям СП 14.13330.2014 “Строительство в сейсмических районах”, п.5.2.2. Эта возможность появилась благодаря новым физически нелинейным изгибаемым стержневым (501, 504, 510) и оболочечным: тонкой (542-544) и толстой (546-550) плиты конечным элементам
Никто не смотрел?
K'TyH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Так всё таки, как считать здания с учетом максимального расчетного землятресения (МРЗ)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012 Kosyar Конструкции зданий и сооружений 6 11.09.2013 13:12