| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.09.2018, 13:30 | #1 | |
Что должно быть в задании ТХ для автоматчиков на лифты?
Регистрация: 16.08.2018
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5648
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: В общем случае технологи должны выдавать в задании для автоматизации технологических процессов что и как надо автоматизировать. Например, уровни жидкостей для различных сигналов и что это должны быть за сигналы.
Автоматчик вообще ничего не должен понимать в технологии открывая задание. Просто здесь это может оказаться в документах от завода-изготовителя. Если некоторые технологи такое задание не выдают, то их можно заменить на других технологов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Забиваешь в яндекс "опросный лист для заказа лифта". Смотришь, что там спрашивают производители.
Автоматчики (слаботочники) ОБЯЗАНЫ: 1. Обеспечить двустороннюю переговорную связь из кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала (диспетчерская, аварийно-диспетчерская служба и т.п.);. Договор с обслуживающей компанией и ТУ от нее, ессно, отсутствуют (а зря). 2. Предоставить линию связи до АПС. 3. Обеспечить передачу сигнала "пожар" от АПС до автоматики лифта, чтобы в случае пожара лифты спускались вниз (если есть лифт для пожарных соединений, то тут все НАМНОГО сложнее, обратитесь к спецам). 4. Содрать со слаботочников указания по времени обеспечения гарантированного электропитания для автоматики в случае пропажи электропитания (если надо). 5. Сейчас в обязаловку вводят оповещение всех кого можно о МЧС-овских событиях, скорее всего и к лифтовикам уже докатилось (гуглить РАСЦО, возможно придется получать ТУ и т.д., может рано еще, но проверить отсутствие необходимости подключения НАДО). Остальное по необходимости: 1. Выдать алгоритм работы лифта (погрузочный этаж (если есть подземная парковка), если пассажирский и грузовой лифт в паре работают, то указать это, если есть этажи с запретом доступа или ограниченным доступом, то тоже укзать). 2. Если есть АРМ на множество лифтов, то лучше привлечь спецов, там НАМНОГО все сложнее. 3. Если есть желание обеспечить видеонаблюдение в лифте, то обеспечить связь и вывод сигналов до накопителя и обеспечение выдачи картинки в сеть. Можно позвонить в представительство всяких Тиссен Крупп, Шиндлер, Щербинский завод на крайняк, у них проконсультироваться. Ну и прочитать внимательно (в части касающейся слаботочки и прописать все, что найдешь в задании с припиской: обеспечить ................): 1. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 24 июня 2017 г. N 743* ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ. 3. ГОСТ Р 52941-2008 (ИСО 4190-6:1984) Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях Offtop: Тимур, тут и так девчонок на форуме по пальцам одной ноги пересчитать можно, а ты их разгоняешь. |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Думаю, будет в тему, если делаете первый раз.
Проверьте помещения, которые под лифтами если есть - для них нужно предусмотреть специальные условия http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1724390
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 31.07.2018 13:13 |
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 25.05.2018 22:23 |
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.05.2018 08:10 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Какое должно быть превышение дефлектора мусоропровода над парапетом? | Jedavi | Архитектура | 1 | 19.04.2013 17:32 |