Непрочитано 13.03.2009, 15:17 #1
Расчет шпунтового ограждения котлована.
Tony_Chu
 
ИК
 
Архангельск
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 170

Посчитал шпунтовую стенку (Ларсен IV) с одним анкером (подкосной стойкой), так как раньше таких расчетов не делал появилось несколько вопросов.

1. По схеме Якоби и по Блюму-Ломейеру получаются довольно большая разница в длине шпунта и соответственно в моментах. Какой метод наиболее близок к действительности? И можно ли как то посчитать промежуточные варианты (при разной длине шпунта)

2. Куда можно упереть нижний край подкоса в котловане?

3. Соответствует ли длина шпунта глубине котлована чисто визуально (из опыта расчетов)

P.S. Схема прилагается

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
шпунт.dwg (145.1 Кб, 19659 просмотров)

Просмотров: 63365
 
Непрочитано 13.03.2009, 15:49
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Чисто визуально соответсвует Только по геологии я бы пробился в песочек между глинами, принял бы наибольший момент и отметку. Хотя в принципе, для строительного случая, на мой взгляд прокатит.
Потом важный момент - рядом здание (судя по длине до 15м) на сваях. Есть возможность его перекоса в случае отсыпки котлована. Расчет устойчивости то же важен. И осадки надо узнать.
НИжкий край откоса упереть - это проблема. Их упирают часто друг в друга, но у вас больщие расстояния. Надо думать.
Ну вот и все мои мысли, по Вашему вопросу.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 15:53
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tony_Chu,
1. Для определения расчетной схемы стенки необходимо выяснить отношение приведенной жесткости к глубине погружения (EI|t) где EI приведенная к "железобетонному прямоугольнику" изгибная жесткость сечения, t глубина погружения при полном защемлении.
При EI|t<0.06 стенка гибкая и считается как полностью защемленная При EI|t>0.06 стенка повышенной жесткости, считается как шарнирно опертая.
Внутренние усилия при промежуточных вариантах определяются "промежуточным" положением замыкающей веревочного многоугольника.

Также полезно учесть что в силу своей условности к внутренним усилиям (моменту в стенке и усилию в распорке) следует вводить коэфф. перераспределения, к моменту понижающий ~0.85 к усилию в распорке повышающий ~1.5 (для обвязки ~1.25)
2. Раскос опирают либо в анкерные сваи, либо в готовые конструкции способные воспринимать горизонтальное усилие
3. Глубина забивки по схеме полного защемления также должна быть увеличена на 10-20 процентов для создания обратного отпора (собственно для обеспечения защемления)

З.Ы. А у вас случайно еще кран вдоль бровки котлована не ездит ;-)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:12
#4
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Чисто визуально соответсвует Только по геологии я бы пробился в песочек между глинами, принял бы наибольший момент и отметку. Хотя в принципе, для строительного случая, на мой взгляд прокатит.
Потом важный момент - рядом здание (судя по длине до 15м) на сваях. Есть возможность его перекоса в случае отсыпки котлована. Расчет устойчивости то же важен. И осадки надо узнать.
НИжкий край откоса упереть - это проблема. Их упирают часто друг в друга, но у вас больщие расстояния. Надо думать.
Ну вот и все мои мысли, по Вашему вопросу.
1. Песок ловить нет смысла так как это линзы пылеватого водонасыщенного песка (геологический разрез нарисован по одной скважине чисто условно)
2. Не понял про перекос здания, в каком случае он возможен?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Tony_Chu,
1. Для определения расчетной схемы стенки необходимо выяснить отношение приведенной жесткости к глубине погружения (EI|t) где EI приведенная к "железобетонному прямоугольнику" изгибная жесткость сечения, t глубина погружения при полном защемлении.
При EI|t<0.06 стенка гибкая и считается как полностью защемленная При EI|t>0.06 стенка повышенной жесткости, считается как шарнирно опертая.
Внутренние усилия при промежуточных вариантах определяются "промежуточным" положением замыкающей веревочного многоугольника.

Также полезно учесть что в силу своей условности к внутренним усилиям (моменту в стенке и усилию в распорке) следует вводить коэфф. перераспределения, к моменту понижающий ~0.85 к усилию в распорке повышающий ~1.5 (для обвязки ~1.25)
2. Раскос опирают либо в анкерные сваи, либо в готовые конструкции способные воспринимать горизонтальное усилие
3. Глубина забивки по схеме полного защемления также должна быть увеличена на 10-20 процентов для создания обратного отпора (собственно для обеспечения защемления)

З.Ы. А у вас случайно еще кран вдоль бровки котлована не ездит ;-)
1. Наверное шпунт ларсен это все таки гибкая стенка, получается что правильнее применить схему Якоби? При уменьшении угла наклона замыкающей веревочного многоугольника будет увеличиваться длина шпунта и соответственно момент, так?

2. Возможно ли залить часть фундаментной плиты и к ней прикрепить подкосы (см. вложение), а после устройства первого подвального этажа и обратной засыпки демонтировать их?

3. Глубину забивки увеличиваю на 15%.

4. Вдоль бровки точно не будет )) Хотя это стадия "П" ничего еще не понятно.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
шпунт2.dwg (79.5 Кб, 13522 просмотров)
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:23
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tony_Chu,
1. практически всегда стенка из мет. шпунта является "гибкой". при переходе к защемленной схеме длина шпунта увеличивается, момент "в пролете" уменьшается.
2. Возможно все! Гланое увязать стадийность с конструкцией и четко прописать порядок производства работ
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:30
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


По глубине забивки я присоедниясь к решению, вроде красиво и здраво нарисовано.
Здесь раскрепить по другому походу не полчиться, так что вариант с плитой наверно будет рациональным выходом из положения.
Перекос здания - вещь серьезная и сложно оценимая. При отрытии котлована может быть осадка грунта, что повлечет за собой перекос здания. По чертежу здание попадает в зону действия котлована - чисто визуально. Такие проблемы регулярно возникают при глубоких котлованах в городской застройке. Но такой расчет может проведен разве что в Plaxis - специально грунтовая прога + там же есть расчет на устойчивость. Вы на устойчивотсь то конструкцию проверяли?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:34
#7
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Появился еще один вопрос. Я так понимаю расчет в плоской постановке производится для 1 метра погонного ограждения? При шаге подкосов 6м увеличится только продольная сила в подкосе или это как-то отразится на момент в ограждении?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:42
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Появился еще один вопрос. Я так понимаю расчет в плоской постановке производится для 1 метра погонного ограждения? При шаге подкосов 6м увеличится только продольная сила в подкосе или это как-то отразится на момент в ограждении?
формально (в плоской постановке) на момент в стенке шаг подкосов не влияет, НО очень сильно влияет на жесткость горизонтального пояса (обвязка) между раскосами, тобишь чем больше пролет тем гибче обвязка и так сказать для шпунтин находящихся между раскосами этих самых раскосов "как бы и нет" тоесть стенка становится чуточку свободностоящей, следовательно момент в ней растет
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 20:52
#9
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
3. Соответствует ли длина шпунта глубине котлована чисто визуально (из опыта расчетов)
По схемам (Якоби,Блюм-Ломейер) чисто визуально и из опыта длина маловата. Для более "продвинутых" методов , типа в комплексе Plaxis, достаточна (опять таки из опыта расчета и возведения).
Для пущей эффективности подкос следует опустить (точкой соприкосновения со стенкой) метра на 2-3.
За перекос здания не стоит переживать, ибо далеко.
Горизонтальная балка на чертеже левая. Должна быть расчитана при длине 6м на нагрузку от единичного усилия (на 1м) анкера (подкоса).
Про опирание подкоса на плиту - правильное решение, но, как уже заметили важна стадийность.
Подкос желательно дополнительно раскрепить укосиной (получиться перевернутая У). Уменьшите свободную длину подкоса.
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 22:36
#10
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
По глубине забивки я присоедниясь к решению, вроде красиво и здраво нарисовано.
Здесь раскрепить по другому походу не полчиться, так что вариант с плитой наверно будет рациональным выходом из положения.
Перекос здания - вещь серьезная и сложно оценимая. При отрытии котлована может быть осадка грунта, что повлечет за собой перекос здания. По чертежу здание попадает в зону действия котлована - чисто визуально. Такие проблемы регулярно возникают при глубоких котлованах в городской застройке. Но такой расчет может проведен разве что в Plaxis - специально грунтовая прога + там же есть расчет на устойчивость. Вы на устойчивотсь то конструкцию проверяли?
Как я понимаю сначала забивается шпунт, потом отрывается котлован и теоретически грунт должен держаться за счет шпунтовой стенки подпертой подкосами. В каком месте будет осадка грунта и за счет чего? Шпунтовую стенку я считал классическим методом (активное и пассивное давление), а что за расчет на устойчивость?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
формально (в плоской постановке) на момент в стенке шаг подкосов не влияет, НО очень сильно влияет на жесткость горизонтального пояса (обвязка) между раскосами, тобишь чем больше пролет тем гибче обвязка и так сказать для шпунтин находящихся между раскосами этих самых раскосов "как бы и нет" тоесть стенка становится чуточку свободностоящей, следовательно момент в ней растет
В общем чем больше шаг подкосов, тем больший запас по моментам для стенки.

Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
По схемам (Якоби,Блюм-Ломейер) чисто визуально и из опыта длина маловата. Для более "продвинутых" методов , типа в комплексе Plaxis, достаточна (опять таки из опыта расчета и возведения).
Для пущей эффективности подкос следует опустить (точкой соприкосновения со стенкой) метра на 2-3.
За перекос здания не стоит переживать, ибо далеко.
Горизонтальная балка на чертеже левая. Должна быть расчитана при длине 6м на нагрузку от единичного усилия (на 1м) анкера (подкоса).
Про опирание подкоса на плиту - правильное решение, но, как уже заметили важна стадийность.
Подкос желательно дополнительно раскрепить укосиной (получиться перевернутая У). Уменьшите свободную длину подкоса.
Подкос опустить скорее всего не получится, так как он пройдет тогда не через перекрытие, а через стену или "пионерная" плита (та в которую упираются подкосы) будет слишком узкая.
Ставить укосины тоже не хочется из-за дополнительных отверстий в перекрытии.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 23:26
#11
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


вариант с бермой и подкосом лучше, 8 метров имхо. а лучше пиши в личку посчитаю и обосную
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 11:18
#12
Kupec

МГСУ
 
Регистрация: 26.11.2006
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Приложите свои расчеты.
Задачу установки шпунтового ограждения (строительства котлована) хорошо бы смоделировать и решить в программе Plaxis 2D (с использованием модели грунта Мора-Кулона) с учетом всех этапов строительства котлована и в частности, определить влияние строительства на существующую застройку.
__________________
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Kupec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 11:29
#13
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Как крепить обвязочную балку к Ларсену-IV? (Может-быть у кого-то есть узлы?) И какого сечения (примерно) она должна получиться, а то я с такими усилиями (горизонтальная проекция усилия в подкосе=19,27т, т.е. нагрузка на балку 19,27 т/м) не могу подобрать сечение.

Последний раз редактировалось Tony_Chu, 26.03.2009 в 12:55.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 21:23
#14
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Tony_Chu
Цитата:
Как крепить обвязочную балку к Ларсену-IV? (Может-быть у кого-то есть узлы?) И какого сечения (примерно) она должна получиться, а то я с такими усилиями (горизонтальная проекция усилия в подкосе=19,27т, т.е. нагрузка на балку 19,27 т/м) не могу подобрать сечение
На мой взгляд необходимо конструктивными мероприятиями уменьшить пролет горизонтальной балки (выполнив например в плоскости подкоса дополнительные подкосы упертые на треть длины балки типа буквы пси). В plaxis решаемая Вами задача выглядит несколько иначе (см. личку).
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 11:39
#15
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Добрый день!
Предлагаю свой вариант расчета.
Расчет делал в GeoWall.

Шпунтовое ограждение можно считать гибким и тем самым использовать методики для расчета гибких ограждений (Сорочан, Снарский или Клейн). Расчет активного и пассивного давления производился по теории Кулона. Грунт в заделке моделировался по коэ-ту постели с учетом изменения по глубине. Расчет на прочность производился простыми сопроматовскими методами.
Распорка труба 273*8. По результатам продольное усилие в распорке получилось 550 кН, Прошу высказать свои мнения по поводу моего расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image002.jpg
Просмотров: 3956
Размер:	38.6 Кб
ID:	18267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image003.jpg
Просмотров: 2576
Размер:	40.7 Кб
ID:	18268  
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 22:38
#16
italiano

Инженер-геотехник
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
<phrase 1=


Думаю можно попробовать заделку на 1-2 м уменьшить.. А перемещения какие получились?
italiano вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:52
#17
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


На втором этапе около 6 см.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 18:27
#18
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


очень много, до двух см нада укладываться, распорку на 1-1.5 сдвин вниз, а вообще похорошему нада две распорки или стенку массивнее
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 18:35
#19
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Согласен, просто я расчитал схему, которую автор темы предложил.
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 12:12
#20
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Кому интересно можете посмотреть результаты трех расчетов:

1. Ручной (мой)
2. PLAXIS (S_konstr)
3. GeoWall (разработчики GeoWall)
Вложения
Тип файла: zip Ручной.zip (991.9 Кб, 4728 просмотров)
Тип файла: zip Plaxis.zip (373.2 Кб, 2283 просмотров)
Тип файла: zip GeoWall.zip (92.0 Кб, 2121 просмотров)
Tony_Chu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет шпунтового ограждения котлована.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована Romka Разное 3 24.09.2008 11:54
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 05.09.2008 16:24
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. kinohd Основания и фундаменты 1 06.08.2008 11:50
Деревянная забирка ограждения котлована ТЕХОРГСТРОЙ Прочее. Архитектура и строительство 27 18.09.2007 08:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44