23.03.2018, 17:21 | #1 | |
Прошу помочь разобраться с песчаным основанием для буронабивных свай
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 6177
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
Воду в трубу льёте? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Предположение такое:
Песок проявляет тиксотропные свойства. Тиксотропные грунты при воздействии динамических нагрузок "разжижаются". Тиксотропия играет значительную роль в строительном деле. Например, при забивке свай в тиксотропный грунт происходит разжижение грунта вокруг сваи, и процесс забивки совершается настолько легко, что возникает сомнение в способности сваи нести соответствующую нагрузку. После прекращения механических воздействий тиксотропные свойства утрачиваются. Поэтому под воздействием бура песок превращается в текучую массу, стенки скважины неустойчивы и обрушаются. Образовавшиеся пустоты заполняет бетон, отсюда его перерасход, одновременно происходит уплотнение грунта. Предположительно, в вашем случае, основание свай получается с уширением и их несущая способность должна возрасти. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Нет там Кф.
По данной геологии - крайне сомнительное решение садиться в 5 слой (я бы сказал ошибка налицо), т.к. по факту его нет)), это просто переходная граница между мягкопластичным суглинком и гравелистыми грунтами, которую геологи выделили в отдельный ИГИ (почему то присвоили среднюю крупность песка, что сомнительно). Да, заглубление в опорный ИГИ не менее 2 м по СП 24 никто не отменял, а у вас мощность ИГИ 5 - меньше. А "размазня" эта - просто плывунные прослойки переходных грунтов, коими ИГИ 5 и является по сути.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- так было по проекту. Изначально в проекте были забивные сваи. Потом изменили на буронабивные. Отметку не изменили. Последний раз редактировалось KAM90, 23.03.2018 в 19:16. |
|||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Коэффициент водонасыщения ИГЭ 5, 6 существенно ниже 1,0, а на разрезе они в воде. Выходит изыскатели те ещё.
Буровая свая в обсадной трубе в водонасыщенные пески... Ну Вы сами всё описали - залёт автора проекта. А чем монолитная плита госзаказчика неустроила? Последний раз редактировалось olf_, 23.03.2018 в 20:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
т.е. Ошибка изыскателей, а потом и проекта?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Есть вариант исправления? Или только новые сваи? ----- добавлено через ~13 мин. ----- там желание было такое. "Хочу сваи" |
|||
|
||||
Не видя полной геологии я вероятнее всего использовал бы БНС только до отметки 106. Если не хватает несущей способности, то только забивные. Не видя сооружения и характеристик ИГЭ-4 (суглинок мягкопластичный) сложно говорить что-то по фундаментам неглубокого заложения. При значительных нагрузках просятся забивные, причем составные до отметки 100.
|
||||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
Хорошо. Ес косяк. Но кто-нибудь может сказать что в такой ситуации делать? Бурильщики сообщили когда уже треть свай готово было... Исправить проект на остальные сваи конечно можно, ноесли пол свай на гравий а пол свай на песок опираться будут появится неравномерная осадка и ростверк треснет...
Кроме как збуривать рядом с готовыми еще парочку свай до гравия не вижу выхода. При это обсадную трубу не вынимать. Такое предложение наверно единственное. Хотя опыта в подобных делах нет. Может есть опытные? Кому исправлять ошибки нужно было. Поясните что-то можно делать или нет? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Без представления о здании и нагрузках передаваемых на сваи сложно что-то посоветовать.
В проекте есть запись типа: "До выполнения массового производства свай провести натурные испытания свай статической вдавливающей нагрузкой, согласно..... Выполнение свайного поля, до подтверждения несущей способности свай, не допускается"? Или что-то подобное?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- об ошибках изыскателей можно рассуждать после оценки отчета в целом, но там где маленькая ошибка вероятны и другие.
За принятые в работу изыскания (и все недочеты в них) несет ответственность автор проекта - проектировщик. Входной контроль никто не отменял. Что делать с буровыми сваями? Есть желание использовать - Составить программу и провести испытания статической нагрузкой. Оценить несущую способность и деформации. Нет желания использовать - Учиться проверять Учиться проектировать Учиться принимать верные решения в сложных обстоятельствах. Последний раз редактировалось olf_, 24.03.2018 в 09:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Цитата:
А решение по установке доп. свай можно отложить до получения результатов по испытаниям. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети. | Юрий_Нд | Отопление | 14 | 04.10.2017 13:54 |
Прошу помочь разобраться в креплении узла | KAM90 | Металлические конструкции | 18 | 16.03.2016 10:04 |
фактический расход бетона буронабивных свай | Al-novo | Основания и фундаменты | 16 | 09.03.2013 13:14 |
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай | Lirik | Технология и организация строительства | 7 | 09.01.2013 11:11 |
расчет буронабивных свай | meistersmr | Основания и фундаменты | 37 | 20.12.2012 12:46 |