| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Вот такой ответ мы получили от тех. директора HALFEN.
Арматура от продавливания нужна для восприятия поперечных усилий в зоне колонн. Традиционное решение (СниП) регламентирует установку арматуры в зоне колонн и приварку её к несущей арматуре (вверху и внизу). Тем самым обеспечивая анкеровку поперечных стержней, путем приварки их концов к (перпендикулярной-несущей) арматуре. Т.е. при возникновении трещин, поперечная арматура обеспечивает несущую способность передавая нагрузки на сварной стык и увеличивая площадь/глубину анкеровки. В противном случае (без приварки), несущая способность обеспечивалась бы только трением арматурного стержня и бетона и возможно просто выдергивался из бетона. В нашем случае (HDB), нужную глубину анкеровки исполняет спрессованная головка с двух сторон. Эти спрессованные концы с двух сторон образуют так называемые «конусы бетона» (возможно не так их называют)), не требуя приварки к несущей арматуре, что может привести к ослаблению несущей арматуры . При возникновении трещин в работу включается не только силы трения между арматурным стержнем и бетоном, но и слой бетона под спрессованными головками. Нет у них короче объяснения как применять их технологии в РФ чтоб не противоречить нашим нормам. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вот посмотрите, очень полезный документ, там на стр. 10-14 все расписано! Разработано НИИЖБ (грубо говоря "нормотворцами") |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Offtop: Возможно в этом пункте нужно было отделить поперечку колонн, балок от поперечки плит... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Выделил жирным. Отдельные стержни (как представленные в пособии НИИЖБ, так и закладные Helfen) не удовлетворяют этому требованию. Или я не так понимаю? |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
maks-ufa, вы что-то не допоняли!
В пособии НИИЖБ на рис. 1.3 поперечная вязаная арматура (и хомуты, и отдельные стержни) охватывает продольную - с помощью крюков и лапок! На Рис. 1.4 поперечная арматура приваривается к продольной, либо к ней подвариваются анкерные пластины. Все эти способы обеспечивают НАДЕЖНУЮ АНКЕРОВКУ, о которой говорится в СП! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
На рис. 1.4 (б) представлен стержень с приваренными пластинами - это хорошая анкеровка, но этот стержень не приварен и не охватывает продольную арматуру, как написано в СНиП!
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В СНиПе в разделе "анкеровка арматуры" онисаны способы анкеровки, в том числе с помощью специальных устройств: анкерная пластина, высаженная головка и т.д. А тот пункт, который цитируете Вы, говорит о том, что арматура должна анкериться и уточняет, как это делать. То, что там не указали все способы анкеровки значит лишь то, что они хотели обратить внимание на способ анкеровки к продольным стержням!
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Ладно, давайте вникнем в суть работы. В зоне опирания плиты на колонну образуются наклонные трещины, которые должны быть чем-то восприняты. Для этого мы устанавливаем поперечную арматуру. Чтобы поперечная арматура работала максимально эффективно по всей ее высоте (т.е. могла воспринимать предельную нагрузку, которую может выдержать), необходимо обеспечить анкеровку ее концов. Не важно, каким способом вы добьетесь требуемой анкеровки, важно чтоб это сработало - чтоб стержень мог работать с полным расчетным сопротивлением растяжению. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В общем так, если для восприятия усилий продавливания используется именно арматура - то она должна анкериться к продольной арматуре, если какое-то спец. изделие - "паук", спец закладные, кресты из металлопрофиля - то там уже смотрим по ситуации! Если у этой Halfen изделия в зоне трещин смогут воспринимать усилия, полученные по расчету по всей высоте плиты, то пожалуйста! А ведь в СП не говорится про спец. изделия и это не значит, что применять их нельзя. Если обоснуете свое решение - то пожалуйста!
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия | kostelniy | Железобетонные конструкции | 97 | 24.10.2010 17:02 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |