Мероприятия для снижения защитного слоя бетона
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Табл. 8.1 СП 52-101-2003
Цитата:
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм
2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 25 мм
3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 30 мм
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Что это за дополнительные защитные мероприятия?
Просмотров: 22083
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:09
#41
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
И еще, почему тогда серии в NORMACS "зеленые", действующие?
Не знаю как сейчас, но раньше у всех серий был статус "не определен". Серия не отменена но при этом не попадает под определение типовой документации.
Нам московская экспертиза сказала, что нет действ серий для них и нам пришлось предоставить расчет на некоторые серийные конструкции. Тут на какого эксперта попадешь.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Для п. 2 надо всю серию переделать.
Тут как хотите, Хотите с нарушением норм конструкцию заложите в проект, хотите напишите в заказе, что вместо AIII d16 поставить А500 d18 и смещением на 1 см ее положения. Если потребуют дадите эксперту расчет в МКЭ на 1 листочке. Но это будет проще, чем заново рисовать изделие, да и у эксперта доверия будет больше, все же серийная ( много раз испытанная) + усиленная и доработанная под новые нормы,
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Стройнадзор закрывает стройку, на которой защитный слой арматуры фундаментных балок менее требуемого
Как нам говорил стройнадзор, что это не его задача и он не несет ответственность если рухнет. Он несет ответственность за соответствии стадии П построенному. Правильность запроектированного ответственность проектировщика и эксперта.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:14
#42
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Скажите. А эксперты уже задают вопросы по несоответствию защитного слоя в сборном серийном жб? Кто-нибудь сталкивался?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 15:26
#43
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Скажите. А эксперты уже задают вопросы по несоответствию защитного слоя в сборном серийном жб? Кто-нибудь сталкивался?
может даже в этой теме писал. В Самаре госэксперты задают вопрос почему сборные фундаменты без подготовки? на недостаток 5 мм закрывают глаза
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 08:30
#44
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Немного не в тему, но тут обратил внимание, что в таблице для защитных слоев не указан случай, когда железобетонные конструкции расположены в воде (допустим резервуары).

Последний раз редактировалось Aragorn, 17.11.2016 в 10:52.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 04:52
#45
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Продолжаю тему.
Ребристые плиты по серии 1.442.1-5.94, которые часто используют в качестве покрытия подземных пожарных резервуаров, имеют защитный слой 15 мм.
У лотков теплотрасс по серии 3.006.1-8 толщина защитного слоя 15 мм!!!
Что делать? Экспертиза должна теперь все тепловые сети зарубать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.JPG
Просмотров: 130
Размер:	29.2 Кб
ID:	179968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.JPG
Просмотров: 102
Размер:	17.3 Кб
ID:	179969  

Последний раз редактировалось Aragorn, 30.11.2016 в 05:21.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:22
#46
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


В СП 28.13330 в таблицах Ж3-Ж5 приведена толщина защитного слоя.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Пункт 5.4.15 (этого СП) Толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей допускается принимать равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и 20 мм – для сильноагрессивной степени, независимо от класса арматурных сталей. Для неметаллической композитной арматуры толщина защитного слоя назначается из условия обеспечения совместной работы арматуры с бетоном.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:53
#47
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


del

Последний раз редактировалось engngr, 01.12.2016 в 09:55. Причина: ошибся темой
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 10:06
#48
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Продолжаю тему.
Вот проверил сборные железобетонные сваи по серии 1.011.1-10. У них защитный слой до рабочей арматуры (свая С.140.35-11) 32.5, а должен быть 35 мм.
Так что список пополняется.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 10:46
#49
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: Имхо, если у нас и дальше будет такое недофинансирование науки+полный отказ от обновления серий, то и не то будет, а для внесения коррективов в нормы столько денег и времени надо, что сомневаюсь что кто-то потянет. Что имеем с тем и работать приходится. П.с. изменить величину защитного слоя на свае по 1.011 проблемы нет никакой-пересчет возможно потребуется
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 10:51
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
изменить величину защитного слоя на свае по 1.011 проблемы нет никакой-пересчет возможно потребуется
или забить на отклонение защитного слоя от нормы на 2,5 мм при том, что ГОСТ 19804-2012 дает допуск +15/-5 на него
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 10:55
#51
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
или забить на отклонение защитного слоя от нормы на 2,5 мм при том, что ГОСТ 19804-2012 дает допуск +15/-5 на него
как вариант, просто если это реально большая проблема для человека-то это изменить не сложно, это у напряженных конструкций защитный слой изменить тот еще геморрой для производителя, либо когда плотность армирования дикая. А в общем случае: "просим изготовить сваю такую-то в опалубке такой-то с таким-то армированием (чертеж прилагаю)"-проблема исчерпана...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 10:55
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По СП 63 защитный слой должен быть 70мм
- пункт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 11:24
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пункт?
ну, видимо, "отголоски" СП52-101, где в аналогичном пункте про защитные слои есть строка "В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки - 70 (мм)".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 10:21
#54
abdartayd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.01.2010
Казань
Сообщений: 5


Добрый день. такой вопрос: при бетонировании колонн сдвинули каркас. чтобы одеть следующий+отклонилась арматура - защитный слой получился 70-90мм вместо проектных 45мм. какие следует предусмотреть мероприятия в данном случае ?
abdartayd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мероприятия для снижения защитного слоя бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41