Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?

Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2017, 13:15
Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

Добрый день

Есть стальная 6ти метровая балка которая в раз 5 не проходит по прогибу. Сечение балки в высоту должно быть не больше 320 мм.
Т.к. доля собственного веса в прогибе примерно 60%, то думаю поднять её висячий конец вверх на эти самые 60% прогиба, что бы после замоноличивания плиты, конец балки опустился на нужную отметку. Типа строительный подъем.
Все бы ничего, но к этой балке в уровне монтируются другие балки. И я слышал, что для консолей лучше строительный подъем не делать, т.к. на монтаже с ними куча проблем. По этому немного стремно. Не хочется что бы монтажники меня потом проклинали.

Кто-то так делал? Возможно ли нормально смонтировать другие балки к такой консоли?

Всем хорошего дня!
Просмотров: 4650
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:12
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Строилось, кстати, все тогда не быстро
Но зато как качетвееноооо... ууу... на века!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 19:35
#22
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
присмотрется к преднапряжению
преднапряжению балки?

а вот этого совсем не понял
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
60% от веса несущей для стали
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
прогиб от веса железобетонной плиты и других постоянных нагрузок = 60% от общего прогиба балки
user277418 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? erikbond Железобетонные конструкции 6 11.04.2015 16:59
Прогиб железобетонной консольной балки K700 Железобетонные конструкции 19 27.07.2012 16:24
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Заводка консольной балки neostyle Конструкции зданий и сооружений 5 13.12.2007 18:24