26.04.2012, 14:53 | #1 | |
Как задать раскрепления для прогибов и расчетные длины в СТК-САПР?
Регистрация: 26.04.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 9616
|
|
||||
Регистрация: 26.04.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
Я собираюсь и раскрепления для прогиба задать и расчетные длины для расчета устойчивости по двум осям и для вычисления фи_б задать. Вопрос состоит из двух частей. Есть подсказки?? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Вы зададите и то, и то, но эти 2 задачи между собой, с точки зрения вычислений алгоритмами лиры, не связаны.
Поэтому задаете галочки для прогибов (но надо не забывать изменять коэффициенты к нагрузке в СТК, как в сапре, не знаю), а в характеристиках сечения вводите вручную фи_б (расстояние между закреплениями сжатого пояса). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2012
Сообщений: 19
|
(Поэтому задаете галочки для прогибов (но надо не забывать изменять коэффициенты к нагрузке в СТК, как в сапре, не знаю)
- не понял для чего изменять коэфф. к нагрузке - что за коэфф. к нагрузке - я знаю коэфф. к расчетной длине только. По моему вы меня не поняли. Раскрепления задаются при начначение конструктивного элемента. А расчетные длины в жесткостных характеристиках. И раскрепления не учитываются в этих жескостных характеристиках по этому и приходится задавать там отдельно 2 расчетные длины по 2 осям и + для фи_б. (Если бы назначениме конструктивного элемента и раскреплением его - программа могла сама досчитать расчетные длины - то было бы мне счастье и многие инженерам тоже - а так приходится "на угад" назначать расчетные длины т.к то что приводится в СП коэфф. к длинам 0,5; 0,7; 1; 1,12; 2 - это для идеальных случаев каких в природе не бывает) |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Добрый день!
Цитата:
Разве в нормативах нет разделов для определения расчетных длин?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Вот там где и т.д. Вы найдете ответ, как определить расчетную длину для не идеальных случаев...
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
- там тоже идеальные случае которые более приближены к реальности, но расчет этих "почти реальных" коэфф. уст-ти займет не мало вренени когда эл-тов в схеме много и все вариации их сопряжения не укладываются в эту табл. обычно конструкция работает в пространстве. - так что все учесть нельзя даже так. - поэтому и пишу почти "на угад" Если вы подбирали коэфф. уст. для большого числа эл. при различных их сопряжениях то скажите как это можно сделать по проще?? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34
|
У меня так же вопрос по раскреплениям. Имеется стропильная нога из двутавра. По оси Z расчетная длина балки 3.25м; по оси Y есть прогоны и расчетная длина уже в этом направлении составляет 1.1м в среднем. На стропилу действуют усилия N, My, Mz, Qy, Qz.
Вопросы: 1) как в этом случае правильно задать раскрепления и расчетные длины балки? Получается для правильного расчета должны быть два значения расчетных длин у одной и той же балки и два различных раскрепления для прогибов; 2) правильно ли считать стропильную ногу как "балку"? Насколько мне известно при расчете элемента "балка" не учитывается N. Если я правильно понимаю. Буду очень благодарен за помощь, а то я окончательно запутался. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
расчетные длины в ЛИР-АРМ | primdim | Расчетные программы | 3 | 12.02.2010 16:26 |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.01.2009 10:06 |
Расчетные САПР в области изготовл. санфарфора, есть такие? | Oleg Sh | Расчетные программы | 11 | 13.07.2007 11:20 |