Как рассчитать монолитный участок с квадратной металлической трубой в сечении?
DDlis
 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583

Господа!
Кто-нибудь сталкивался с расчетами сталебетонных конструкций?
Необходимо рассчитать монолитный участок длиной 6.6м на нагрузку 8.64кН/м
В нем находится распорка квадратного профиля 100х100х3, сталь С245.
Так же ставится арматурный каркас.
Эксперт попросил предоставить расчет.
Если сталкивались, то посоветуйте пожалуйста методы расчета такого чуда.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: УМ.png
Просмотров: 134
Размер:	51.6 Кб
ID:	173339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: УМ вид сверху.png
Просмотров: 85
Размер:	14.4 Кб
ID:	173340  

Просмотров: 2541
 
Непрочитано 14.07.2016, 10:03
#2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Интересно, зачем этот огород?
А вообще, наших норм по сталежб пока нет. Я думаю, что наиболее правильно для расчета сечений сталежбк использовать НДМ.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:08
#3
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Не знаю зачем, этот объект делали предыдущие проектировщики и как выяснилось решение принималось на угад, теперь эксперт просит обосновать.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 10:50
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Не учитывайте эту трубу - считайте, что это пустота
Lexa_MK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 11:03
#5
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Дело в том что это распорка и сверху нагружена, у меня опасения, что при прогибе под нагрузкой ее стенки выгнуться внутрь, т.е. потеряют устойчивость
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 11:09
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


На что посчитать нужно?
Серия 2.140 узел 26 (Ум до 300мм - конструктивно).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 11:11
#7
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Нужно посчитать, на 8.64кН/м и на осевую силу N=-16кН
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 11:25
#8
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Посчитайте монолитный участок с пустотой - он один без трубы осевую и изгибающую нагрузку выдержит?
Lexa_MK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 10:57
#9
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Сделал расчет этого участка как плиту опертую шарнирно по 4 сторонам с учетом того что у пустотных плит по краям идут шпонки. Эксперт посмотрел и просит просчитать этот участок как опертый по 2 сторонам без учета шпонок, как балку с пролетом 6м. Насколько адекватно требование эксперта? Балка получается 220х360

Последний раз редактировалось DDlis, 28.07.2016 в 11:41.
DDlis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как рассчитать монолитный участок с квадратной металлической трубой в сечении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проверка на изгиб или разрушение: квадратной трубы ослабленной в сечении отверстием, опорного кронштейна и направляющей. prones Металлические конструкции 12 09.07.2015 08:27
Как рассчитать допустимую нагрузку на участок? first_ds Железобетонные конструкции 6 12.08.2014 09:15