Непрочитано 11.06.2015, 01:03 #1
Армирование железобетонных балок после расчёта SCAD, алгоритм действий
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 14,687

Добрый день.

Почитал некоторые темы про армирование балок SCADом. Пишут, что есть таки разница между SCAD 11.5 и Арбат почти в 2 раза.
В связи с этим интересные вопросы.

Балка (ригель, не важно) рассчитана со снижением Е до 0,3Ео.
Интересует алгоритм ваших действий.

1) Проверяете ли вы сечения ж.б. балок/ригелей в Арбат в сопротивлении сечений ?
Или доверяете армированию SCAD ?
Или используете для проверки КАЖДОЙ балки сторонние программы, файлы екселя, вручную ?

2) Как оформляете расчётные записки ?
Если проверяете в Арбат по усилиям, то приводите сводные Кисп Арбата сканом ?
Если доверяете SCAD то приводите сканы из постпроцессора по опасному элементу (у меня балки разбиты на много КЭ) ?
Или вы просто делаете некую сводную таблицу в ворде по каждой балке без сканов ?

3) Расчётная записка с одними только сканами армирования стен и перекрытий + КМ весит уже 5 Мб.
Мне страшно представить, что будет с ней, когда я в неё продолжу засовывать сканы армирования балок. Это будет ещё 2-3 Мб. + 1 Мб добавится на всякие крены, общие виды... Будет больше 10 Мб. Файл даже не откроешь, наверное, не то что писать в нём.
Или это нормально ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Просмотров: 1741
 
Непрочитано 11.06.2015, 07:16
1 | #2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 1,472


По п.1

Армирование балок определяю с помощью программы Арбат в сопротивлении сечений. Армирование балок, получаемое через модуль Бетон в Скаде, считаю не удобным и поэтому для расчета балок и колонн модулем Бетон не пользуюсь. Иногда рассчитываю балки в ручную (когда есть сомнения по поводу кси и кси R; либо требуется более внимательно оценить несущую способность наклонных сечений).

По п.2

Для каждой балки привожу наиболее невыгодные сочетания внутренних усилий по 1 и 2 группе предельных состояний. Эпюры из Скада не прилагаю. Только указываю номер, расположение конечного элемента, которому эти усилия принадлежат, а также номер комбинации усилий. В необходимых случаях представляю комбинацию РСУ. Далее привожу отчет, который генерирует Арбат, но не весь, только основные моменты.

По п.3

Привожу выборочные (основные) результаты расчета. У меня были записки и по 50Мб из-за приведенных в них иллюстраций. Ничего плохого в этом не вижу. Открываются нормально.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование железобетонных балок после расчёта SCAD, алгоритм действий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 254 08.05.2019 19:23
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53