| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатный навес, нужен совет

Односкатный навес, нужен совет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2013, 12:09 #1
Односкатный навес, нужен совет
Senco
 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8

Подскажите пожалуйста, правильно выбраны материалы и конструкция навеса? Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2, опорная балка двутавр 14 (или 12?) Материал кровли - профнастил толщина листа 0.7, ребро 50. Фермы с одной стороны опираются на стену (профтруба заходит в стену на 100 мм и заштукатурена). Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: навес1.jpg
Просмотров: 1788
Размер:	201.1 Кб
ID:	106395  

Просмотров: 14912
 
Непрочитано 27.06.2013, 13:29
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


А зачем фермы? Чтоб "красивенько"?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 13:46
#3
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Считаете, что можно обойтись без них? Хотелось бы услышать мнение профессионала.
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 14:01
1 | #4
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


если есть возможность сделать ниши в стенах, то я бы поставил 3 балки 20Б1, шаг 1330, узел опирания на стену использовать серийный. Не забудьте проверить профлист
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 14:24
1 | #5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2,
Если все-таки останутся фермы, то я гляжу на рисунке не хватает одного раскоса (по идее в ферме все должно быть треугольниками, но если был расчет...).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 14:45
#6
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


К сожалению, самостоятельно рассчитать прочность конструкции мне не хватает знаний. По поводу раскоса, понятно. Вопрос открытый по поводу сечения профтрубы (хватит или взять с запасом?) и по поводу номера двутавра.
Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
если есть возможность сделать ниши в стенах, то я бы поставил 3 балки 20Б1, шаг 1330, узел опирания на стену использовать серийный. Не забудьте проверить профлист
Вы имеете в виду конструкцию из трех балкок с опорой на стенах, на которые монтировать профлист? И еще вопрос, что значит "проверить профлист"?
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 14:56
1 | #7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
К сожалению, самостоятельно рассчитать прочность конструкции мне не хватает знаний. По поводу раскоса, понятно. Вопрос открытый по поводу сечения профтрубы (хватит или взять с запасом?) и по поводу номера двутавра.
Давайте мне, я прикину расчет - размеры фермы дайте (я бы взял с рисунка, но что то там ферма вроде 4м, шаг прогонов 1м, а шагов прогонов почему то уже 5 - в общем дайте схемку фермы) . Делов то на 15 мин. Какой у вас город - нужно для определения снеговой нагрузки. И скажите сколько ваш профлист на 1м2 весит.
Погодите, это же у вас навес? Он рядом с каким то домом? Тогда могут образовываться снеговые мешки.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 15:03
1 | #8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Не забыть учесть давление ветра вверх.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 15:13
#9
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
К сожалению, самостоятельно рассчитать прочность конструкции мне не хватает знаний.
Совет очень простой - наймите профессионала. Он и рассчитает и запроектирует.
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 15:22
#10
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Давайте мне, я прикину расчет
Спасибо большое!
г.Донецк, Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий. Да, навес примыкает к дому. Немного переделал эскиз фермы (в прилагаемом файле). Вес профнастилп не более 10кг/м2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ferm.JPG
Просмотров: 1300
Размер:	84.6 Кб
ID:	106417  
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 15:47
1 | #11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Да, навес примыкает к дому
Тогда надо знать высоту перепада между вашим навесом и крышей дома и уклон (и форму) той самой крыши, а также длину навеса (ну предположим мы её знаем по длине фермы) и крыши (т.е. длина участков, с которых сдувает снег). Посмотрите рисунок, я отметил чтобы нагляднее было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0049.jpg
Просмотров: 1116
Размер:	90.2 Кб
ID:	106418  
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 15:56
#12
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Tvorec, посчитай потом 3 балки и профлист н60-845. По металлу может и будет примерно равнозначно, по по простоте монтажа и изготоления балки будут явно проще
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 16:25
#13
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Донецк - 5район по снегу? Че реально? или по тамошнему нормативу? сколько в итоге кгс/м2?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 16:31
1 | #14
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
г.Донецк, Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий.
Опа. А я и не смотрел даже пока, что это Украина (просто с перепадом высот что-то неизвестно пока).
Сразу к сведению - я считаю по российским СП и СНиП.
И тогда про снеговые районы - совпадают ли они у нас в нормах?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 16:33
1 | #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Донецк - 5район по снегу? Че реально?
Вест по снип 2.01.07 (с украинским флажком только) нашел его в первом)

upd: а вот по ДБН - район пятый.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S77_work_b_2013-06-27_002.png
Просмотров: 758
Размер:	26.7 Кб
ID:	106420  
 
 
Непрочитано 27.06.2013, 16:42
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Донецк - 5район по снегу? Че реально? или по тамошнему нормативу? сколько в итоге кгс/м2?
Да, hexD, это по их ДБН В.1.2-2:2006 (с изменением №1) у Донецка снеговой район 5-ый.
ВЕСТ (СКАД) глаголит, что это значит снеговую нагрузку 163кг/м2. Ну вот вроде и выяснили - почти что 3-ий снеговой район по российскому
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 20:43
#17
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
надо знать высоту перепада между вашим навесом и крышей дома и уклон (и форму) той самой крыши, а также длину навеса (ну предположим мы её знаем по длине фермы) и крыши (т.е. длина участков, с которых сдувает снег).
Нарисовал (см. в файле) Длина навеса 4 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rr.png
Просмотров: 626
Размер:	15.9 Кб
ID:	106438  
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 20:51
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Нарисовал (см. в файле) Длина навеса 4 м.
Хорошо.
Senco, а у тебя же написано 1500см и 200см?
Или это мм?

Последний раз редактировалось Tvorec, 27.06.2013 в 21:20.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:23
#19
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Перепад между крышей и навесом 20 см. Длина ската крыши 1.5 метра.
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 21:29
1 | #20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Тогда на перепад можно было не обращать внимания (слишком мал), т.к Sо=1.63кПа/2=0.815м > 0.2м (помойму в украинском Снипе такое же есть)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0051.jpg
Просмотров: 491
Размер:	89.5 Кб
ID:	106441  
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатный навес, нужен совет

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30