Непрочитано 22.04.2019, 12:53 #1
Определение состояния плит покрытия по фото.
MAG37
 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652

Имеется гараж отапливаемый начала 90-х годов постройки
Утепление кровли скорее всего шлаком.
В последние годы (а может и не только в последние) регулярные протечки. На фото видно

Можно ли что-то по фото сказать о состоянии плит покрытия и их вероятного обрушения, преположим в течении 2-3 лет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _20190105_190135.jpg
Просмотров: 130
Размер:	231.3 Кб
ID:	213389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _20190105_190151.jpg
Просмотров: 87
Размер:	237.0 Кб
ID:	213390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _20190105_190223.jpg
Просмотров: 78
Размер:	182.9 Кб
ID:	213391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _20190105_190243.jpg
Просмотров: 74
Размер:	247.0 Кб
ID:	213392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _20190105_190421.jpg
Просмотров: 103
Размер:	185.9 Кб
ID:	213393  


Просмотров: 1574
 
Непрочитано 22.04.2019, 13:09
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Возможно!
Последний свод правил увеличил снеговую нагрузку, а у вас поржавела арматура.
По фото как-то так.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 13:28
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Можно ли что-то по фото сказать о состоянии плит покрытия и их вероятного обрушения, преположим в течении 2-3 лет?
А что вы хотите услышать? Состояние конструкций далеко не идеальное, но признаков скорого обрушения на фото нет. Если течет то надо искать места и чинить.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 13:52
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
но признаков скорого обрушения на фото нет.
Меня такой ответ вполне устраивает.

Здание находится считай в колхозе. Обследовать, нормально ремонтировать никто не будет. Крышу ремонтировать пытались самостоятельно, но как видите неудачно
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение состояния плит покрытия по фото.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крутящий момент в стропильной балке при демонтаже плит покрытия AVO Железобетонные конструкции 11 21.12.2018 19:14
Какая марка пустотных плит перекрытия? (фото) digitall Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 12:03
Применение нестандартных ж.б. плит покрытия. Граница окупаемости. Желание заводов. Tyhig Железобетонные конструкции 6 20.04.2015 00:09
Ищу серию плит покрытия размером "на пролет" типа "П" (3х24) Ryko13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2013 17:35
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51