таи
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294

В отчете обследования - фундаменты 30 летней давности посажены на суглинок полутвердый. По отчету из несущей способности 20т/м2. Несущая способность в отчете обследования увеличена для суглинка до 33,3 т/м2 - т.е. в на 66%.
Вопрос - учитывая тот факт, что большинство организаций, имеющих лицензию на право проведения обследования понимают в этом не слишком много, мягко говоря.
И не ссылаясь на бесконечные СНиПы и СП - просьба дать свои соображения по дальнейшему пригружению фундаментов!
Только по спокойнее - не нагоняйте страху - видали всякое!
Будьте любезны, выскажите свою точку зрения - на правдоподобность данного отчета - (знаю что 80% отчетов ни на что не годны и тем не менее Ваши соображения?
Просмотров: 8262
 
Непрочитано 30.08.2008, 17:29
#21
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


таи
Чтобы разрешить свои сомнения, почему бы Вам не запросить данные геологии у авторов обследования? Я думаю это надо было сделать сразу после рассмотрения отчёта. Ведь нагружать то фундамент Вам, а не автору отчёта.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2008, 17:41
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
....Короче, дожму грунт до 3.3 кгс/м2 надстройкой двух этажей, а если что - то вот Вам извольте посмотреть - техническое заключение кооператива "Бурим - считаем!"
Обследование фундаментов включает не только основание, но и состояние материала фундамента. Достаточность армирования существующего фундамента - с этим вопросом так же придется разбираться проектировщикам, если это не будет выявлено по результатам обследования или изучения архивных материалов. Об этом не редко забывают, принимая во внимание рекомендации в отчетах о возможности увеличения нагрузки на основание, как в данном случае на 66% . Грунт теоретически может улучшить свои свойства с течением времени, а то что касается состояния и особенно армирования фундамента, то вряд ли.
Поэтому окончательное решение все же придется принимать проектировщикам - увеличивать и насколько нагрузку на фундамент учитывая свойства грунта, состояние материала фундамента, его армирование и при необходимости разрабатывать мероприятия по усилению.

Последний раз редактировалось AMS, 31.08.2008 в 08:26.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 16:17
#23
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Хм... Помоему тут все намного проще. У обследователей на руках есть результаты расчета R по СНиП (свои) - 33 тн/м.кв и проект 30-ти летней давности в котором написано R=20 тн/м.кв. Такое часто практикуется- по расчету 35 тн/м.кв а на грунт прикладывают 20 тн/м.кв уширяя ширину подошвы.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 20:08
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


OSPV - не исключается и такой вариант...
Остается только убедиться, что положили плиту как минимум 3-й группы по несущей способности, способную воспринять реактивный отпор 3,5 кг/см2 или если лента монолитная, то достаточность армирования консоли.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 20:28
#25
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Действительно,"круглая" цифра 20 наводит на мысль,что это либо "типовые" 2кг/см2 - в типовых проектах применялся "средний" грунт ,либо округлили в запас.
Но действительно обязательно нужны данные ИГИ на глубину сжим.толщи и не одна скважина! И состояние фундаментов.
И действительно - отвечает крайний !
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отчет обследования - верить или не верить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
лира 9.2 верить или нет adam Лира / Лира-САПР 41 13.11.2006 22:37