Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158
|
таи
Чтобы разрешить свои сомнения, почему бы Вам не запросить данные геологии у авторов обследования? Я думаю это надо было сделать сразу после рассмотрения отчёта. Ведь нагружать то фундамент Вам, а не автору отчёта. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Поэтому окончательное решение все же придется принимать проектировщикам - увеличивать и насколько нагрузку на фундамент учитывая свойства грунта, состояние материала фундамента, его армирование и при необходимости разрабатывать мероприятия по усилению. Последний раз редактировалось AMS, 31.08.2008 в 08:26. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Хм... Помоему тут все намного проще. У обследователей на руках есть результаты расчета R по СНиП (свои) - 33 тн/м.кв и проект 30-ти летней давности в котором написано R=20 тн/м.кв. Такое часто практикуется- по расчету 35 тн/м.кв а на грунт прикладывают 20 тн/м.кв уширяя ширину подошвы.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
OSPV - не исключается и такой вариант...
Остается только убедиться, что положили плиту как минимум 3-й группы по несущей способности, способную воспринять реактивный отпор 3,5 кг/см2 или если лента монолитная, то достаточность армирования консоли. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Действительно,"круглая" цифра 20 наводит на мысль,что это либо "типовые" 2кг/см2 - в типовых проектах применялся "средний" грунт ,либо округлили в запас.
Но действительно обязательно нужны данные ИГИ на глубину сжим.толщи и не одна скважина! И состояние фундаментов. И действительно - отвечает крайний ! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
лира 9.2 верить или нет | adam | Лира / Лира-САПР | 41 | 13.11.2006 22:37 |