Непрочитано 21.05.2014, 15:03 #1
Последовательность безаварийной остановки технологических процессов
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Здравствуйте!
Помогите разобраться с замечанием эксперта:
"В разделе не представлены проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения (п.6.2.2 ГОСТ Р 55201-2012, п.5.2.8 МДС 11-16.2002)"
Инфа по объекту:
Спорткомплекс с бассейном, рядом блочная газовая котельная и хранилище дизеля который питает котельную.
Просьба:
Поделитесь инфой по этой теме.

Я написал, что отключается электроэнергия, но этого не достаточно
За раннее благодарю
Просмотров: 4178
 
Непрочитано 22.05.2014, 03:42
#2
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Для спорткомплекса с бассеином с таким еще не сталкивался. В принципе, ясно, есть газовая котельная и хранилище ДТ (кстати, получается как-минимум газодизельная котельная). Нужно чтобы как-то прекратить подачу газа и ДТ на объект при ЧС. Для этого должны быть средства автоматики, отсекающий клапан, которые срабабатывают. Т.к. котельная газовая - там уже должен стоять секущий клапан прекращающий подачу газа при превышении концентрации газа в котельной. Т.к. она блочная - клапан может быть внутри.
Я бы предусмотрел туда "тревожную кнопку" от "пунта постоянного пребывания дежурного персонала", поста охраны или вахтера, прекращающую подачу газа и дающую сигнал на останов работы. Прописал в проекте, что "блочная котельная имеет систему аварийного останова по сигналам от системы пожарной сигнализации, ручного пожарного извещателя, "тревожной кнопки", установленной в .... Система блокировки включает срабатывание отсекающего клапана на линии подачи топливного газа со временем срабатывания не более 30 с". На резервуаре ДТ уже самим придется секущий клапан предусмотреть. Ну или написать, что вахтер теряя тапочки бежит закрывать ручную задвижку "при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения".
Вам там еще убежище не требуют разместить?
bogdan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 12:27
#3
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


В интернете нашел небольшое описание. Один из сотрудников обучается по сигналу ГО бежать к оборудованию и отключать его. Попробую так же отписаться. Убежище есть, под чашей бассейна.
Max147d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Последовательность безаварийной остановки технологических процессов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПРы для подготовки технологических процессов в машиностроении T-Yoke Машиностроение 12 27.12.2010 20:43
программа для моделирования технологических процессов the_sun Прочее. Программное обеспечение 3 24.06.2010 23:33
КТП(карта технологических процессов) и где её искать bezo Технология и организация строительства 2 17.02.2006 11:09