Для спорткомплекса с бассеином с таким еще не сталкивался. В принципе, ясно, есть газовая котельная и хранилище ДТ (кстати, получается как-минимум газодизельная котельная). Нужно чтобы как-то прекратить подачу газа и ДТ на объект при ЧС. Для этого должны быть средства автоматики, отсекающий клапан, которые срабабатывают. Т.к. котельная газовая - там уже должен стоять секущий клапан прекращающий подачу газа при превышении концентрации газа в котельной. Т.к. она блочная - клапан может быть внутри.
Я бы предусмотрел туда "тревожную кнопку" от "пунта постоянного пребывания дежурного персонала", поста охраны или вахтера, прекращающую подачу газа и дающую сигнал на останов работы. Прописал в проекте, что "блочная котельная имеет систему аварийного останова по сигналам от системы пожарной сигнализации, ручного пожарного извещателя, "тревожной кнопки", установленной в .... Система блокировки включает срабатывание отсекающего клапана на линии подачи топливного газа со временем срабатывания не более 30 с". На резервуаре ДТ уже самим придется секущий клапан предусмотреть. Ну или написать, что вахтер теряя тапочки бежит закрывать ручную задвижку "при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения".
Вам там еще убежище не требуют разместить?
|