Непрочитано 10.07.2014, 09:39 #1
Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами по 1 категории надежности
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 234

Инзиля вне форума Вставить имя

Здравствуйте!
Вопрос касается раздела охранно-пожарной сигнализации, скорее всего.
Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами предусмотреть по 1 категории надежности
от самостоятельной панели систем противопожарной защиты.
у меня схема собрана по 2 категории от двух источников - 1. однотрансформаторная подстанция, 2. дизель-генератор с АВР.
вообщем, помогите!!!
Просмотров: 2600
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:46
#2
Viacheslav Afonin

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 60
Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью ICQ Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™


А вопрос-то в чем?))
__________________
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:51
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 234


т.е. мне нужно предусмотреть какую-то панель ППУ, запитанную по 1 категории, которая подразумевает АВР. Но АВР предусмотрено
в ДЭС. Что ответить экспертизе?
Инзиля вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.07.2014, 10:08
#4
Alex Veselov


 
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 1


выложите чертеж однолинейной схемы и там будет понятно что ответить.
Alex Veselov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 11:14
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 234


ловите
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
на форум.dwg (2.08 Мб, 1431 просмотров)
Инзиля вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:51
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,745


Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР
(СП 6.13130.2013)
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами по 1 категории надежности

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5116 05.01.2015 15:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||