| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.09.2014, 08:29 | #1 | |
Труба под а/д на слабом грунте
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 5802
|
|
||||
Цитата:
(я так понимаю, что дело = "труба...")
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 44
|
|
|||
|
||||
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302
|
Когда давным давно (лет 5 назад) я так и делал, т.е. брал расчетное сопротивление по СНиП Основания и фундаменты, а проверял условия по СНиП Мосты и трубы Приложение № не помню уже Эксперта расчет устроил, собственно от него и было получено замечание что труба на слабом основании и надо проверить
|
|||
|
||||
Эх дороги... пыль да туман Регистрация: 15.11.2013
Петербург
Сообщений: 65
|
Серия_3.501.1-144_трубы водопропускные это если старый, но он сейчас заменен Трансмостовским шифр 2175РЧ
Хотя разницы в них почти нету, а экспертиза на сколько я помню требовала именно новый. А его в открытом доступе нет и стоит он че то приличных денег) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99818 вот тут немного рассуждений на эту тему |
|||
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
В нормативной литературе действительно крайне мало внимания уделяется вопросам расчета оснований и фундаментов водопропускных труб. Краткий анализ состояния вопроса можно найти в "Рекомендации по геотехническому расчету фундаментов водопропускных труб на слабых основаниях с применением геосинтетических материалов". Там и про R написано, для чего оно нужно или не нужно, и про отличия мостового и пгс-ного СП, а также есть ссылки на подробные методики таких расчетов.
Вообще фундаменты рассчитывают по двум критериям: 1. непревышение R - для определения возможности выполнить расчет методом послойного суммирования (и все). 2. по несущей способности - говорит само за себя. У нас есть опыт расчетного обоснования устройства трубы на илах без свай. Проект уже реализован, все стоит. Расчеты позволили определить, в каких случаях нужны сваи, а в каких нет, и как быть с заменой грунта. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании | JuLia_Barnaul | Основания и фундаменты | 16 | 11.04.2013 05:25 |
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 30.12.2012 13:35 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES | AL_life | Расчетные программы | 21 | 27.04.2010 07:41 |
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES | AL_life | Расчетные программы | 2 | 18.02.2008 20:02 |