| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.10.2017, 19:50 | #1 | |
Возможно ли ненормативное опирание металлической балки на кладку?
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 3455
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Не плохо былобы подкрепить вопрос графически. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Керамзит будет тяжело. Используйте минераловатные плиты под полом.
Предупреждаю, что старые кирпичные стены разошлись или сразу были построены с отклонениями порядка 10-20 см. То есть проектировать можно, только лично обойдя каждый этаж с лазерной рулеткой с измерением длины КАЖДОЙ балки/пролёта. Измеряйте от кирпича до кирпича, сбивая лишнее, так как отделка везде будет разной толщины от 10 до 50 мм. С двух сторон набежит прилично. Выгоднее потратить день-два на подробные обмерные чертежи, чем потом 5-6 дней по полдня ездить на объект и домерять то, что казалось неважным. Обмерные чертежи другим людям не доверяйте. Будет пипец и всё равно придётся самому мерить. Желательно при обмерах также измерять отвесом уклоны каждый стены, чтобы потом было проще понимать как совмещать этажи в автокаде с осями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2017 в 20:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Действительно, рекреация, например, на 2-м этаже имеет форму клина, отклонение в ширине коридора в начале и в конце - порядка 150мм. И в данной ситуации камнем преткновения становится узел опирания балок на наружную стену - может быть, целесообразнее было бы опереть их на наружную стену не по минимуму (200мм), а на всю толщину стены?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Offtop: А вот уже какую балку куда поставить это простая и трудоёмкая работа за которую вам платят деньги. Почему мы должны за вас думать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Да, п.т. узла 26 серии 2.440-2 в.1. Там ещё утепление будет снаружи, тут всё решается, гнёзда после установки балок заделаю керамзитобетоном Y=1000 для исключения промерзания. Балки по стене 380мм, очевидно, придётся положить вразброс, в соответствии с нормами. Вопрос исчерпан, спасибо за внимание
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание плиты на ригель. Возможно ли подобное опирание? | ninulka1992 | Железобетонные конструкции | 3 | 28.08.2017 02:05 |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.01.2013 16:10 |
Минимальное опирание лестничной балки. | xperimentator | Железобетонные конструкции | 2 | 21.12.2012 16:32 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |