Непрочитано 19.02.2015, 22:25 #1
Перекидной (реверсивный) рубильник на 1 фазу
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

Здравствуйте, господа электрики!

Нужно правильно выбрать в схему переключатель с сетевого питания на ДГУ. Причем однофазный. Вопросов сразу несколько:

1. Реверсивный и перекидной рубильник это одно и тоже?
2. Есть однофазные перекидные рубильники (причем модульные, что бы лезли в щиток)?
3. На сколько полюсов должен быть рассчитан рубильник? Поясню. Фазу нужно менять само собой. Нейтраль думаю так же должна переключаться
на генераторную. Земля под вопросом. Она у меня все равно от сети не приходит.

И посоветуйте пожалуйста производителя и марку. АВВ смотрел там все на 3 полюса аппараты

За ранее спасибо!

Последний раз редактировалось garri77, 24.02.2015 в 09:13. Причина: Долго нет ответов в теме
Просмотров: 10983
 
Непрочитано 24.02.2015, 09:28
1 | #2
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Применяем именно перекидные рубильники АВВ (трехполюсные, на три положения "1-0-2") в таких случаях. Нейтраль тоже пропускаем через рубильник. Земля приходит на РЕ клемму (шинку) и не разрывается. Марку выбирайте по номинальному току.
Никола вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 09:34
#3
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


то есть получается что 1 полюс не задействован остается? 1 занимает фаза, 2 нейтраль...
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 10:32
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
1 занимает фаза, 2 нейтраль...
Посмотрите рубильники на постоянный ток, там 2 полюса.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 10:45
#5
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


наверное не рискну оборудование для постоянного тока на переменное ставить
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 11:31
1 | #6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
1. Реверсивный и перекидной рубильник это одно и тоже?
Реверсивный меняет порядок фаз. У вас фаза одна. Менять нечего.
Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
2. Есть однофазные перекидные рубильники (причем модульные, что бы лезли в щиток)?
Однофазных не видел, но вам пойдет трехфазный. Ничего страшного не будет. Типа таких.
Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Земля под вопросом. Она у меня все равно от сети не приходит.
Думаю, что землю рвать нельзя.
Цитата:
Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
Марку выбирайте по номинальному току.
Посоветую для ДГУ как минимум на ступень завысить номинал. Броски тока и ПП обязательно будут.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 11:48
#7
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Спасибо, Павел!

Да наверное землю все же не буду рвать
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:15
#8
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
наверное не рискну оборудование для постоянного тока на переменное ставить
А в чем разница? Не уверены что синусоида не пройдет?
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 12:39
#9
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Класс изоляции же по уровню напряжения выбирается во всем электрооборудовании. На сколько я знаю. Поэтому что для постоянного тока, то пусть будет для постоянного.
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 13:14
#10
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Поэтому что для постоянного тока, то пусть будет для постоянного.
Условия гашения дуги постоянного тока "тяжелее" чем переменного, и при использовании выключателя\рубильника для постоянного тока, имеется некий запас прочности. Это не совет, это информация к размышлению. Наверное, прикладную электротехнику сейчас не преподают?
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Перекидной (реверсивный) рубильник на 1 фазу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
перекидной рубильник на вводе, верная ли схема? energy Электроснабжение 10 04.04.2012 17:09
Ищу чертежи дистрибьютора (перекидной механизм потока выпуска на нории) aspmaster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2010 19:58