Обязательно ли предусматривать внутреннее пожаротушение в здании операторской АЗС?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2016, 00:14 #1
Обязательно ли предусматривать внутреннее пожаротушение в здании операторской АЗС?
Рита210790
 
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 12

Или можно обойтись наружным пожаротушениемне из гидрантов?
Просмотров: 1915
 
Непрочитано 10.06.2016, 07:08
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Рита210790 Посмотреть сообщение
Или можно обойтись наружным пожаротушениемне из гидрантов?
объем здания?
freese вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 07:54
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Рита210790 Посмотреть сообщение
Обязательно ли предусматривать внутреннее пожаротушение в здании операторской АЗС
Что за странный вопрос, имеются ведь нормативы где что должно быть, а где чего не должно быть.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 21:49
#4
Рита210790


 
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
объем здания?
880,2 м куб
Рита210790 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 18:04
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763



теперь открываете СП 10.13130.2009 и см. табл.1
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обязательно ли предусматривать внутреннее пожаротушение в здании операторской АЗС?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
тех. этаж в общественном здании? Melissa Архитектура 18 13.10.2023 11:40
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45