| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.02.2009, 15:21 | #1 | |
Наружная сеть канализации на 2 унитаза.
Строительство
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 3120
|
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
159, это диаметр для сварных электросварных труб. Вы уверены что стоит класть сталь на канажку? Такой диаметр принят для наружки? Почему экспертиза требует насосы (видимо сололифты, раз после каждого унитаза), вы не попадаете в сущ. сети самотеком? Если городская сеть далеко, то имеет смысл сделать выгреб, если расход небольшой.
|
|||
|
||||
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31
|
Странно... А что, на СНиП сослаться нельзя?
СНиП 2.04.03-85 п.2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007. В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007 Ну, и с материалом трубы надо определиться, конечно... А выгреб- могут проблемы возникнуть с санэпидстанцией, или кто еще там этим занимается... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 2
|
Непонятно, если выпуск 159 , то экспертиза абсолютно права...
от 4 приборов до первого колодца - это внутрянка! Зачем лепить 159 мм, совершенно очевидно что 100мм, с уклоном 0.02. Не подключаешся к наружной сети (приходишь ниже) - проблема решается только сололифтом/мультилифтом. |
|||
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31
|
Насчет выгреба- знаю, сам не раз их делал, когда был прорабом по сетям. Но делать выгреб действительно, вряд ли дадут. Вот один из объектов у меня сейчас - небольшое служебное здание за городом, два-три человека персонала. Я посчитал, одного выгреба - кубов шесть объема, должно было хватить примерно на месяц. Заказать машину- фекалку раз в месяц вроде не проблема. Но строить выгреб не разрешили...
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
Спасибо за активное участие.
Речь идет именно о наружке. Внутрянка - 110, наружка - труба ПНД 160с. 159 - это 150, только по кнопке промазал на Asus EEE . Объект в Московской обл. По словам заказчика, он первый, на котором экспертиза пробует зубы с такими требованиями. Длина наружной сети 40 м. Эксперты в древнем СНиП-е, под таблицей 16 нашли ссылку, что при малых расходах сеть необходимо расчитывать по формулам внутрянки (в сегодняшнем такой ссылки нет). И доказывают мне, что скорости недостаточно, фекалии будут оставаться и превращаться в яд. Предлагают решение: установить насосную. Таблица 16 СНиП 2.04.01-85 говорит, что мин скорость при наполнении 0,6 долна быть 0,7 м/с. Как я понимаю, если наполнение меньше, то критерий скорости все равно остается - не меньше 0,7 м/с. Буду бороться и доказывать по таблице Лукиных. Все равно, нутром не понимаю, почему нельзя так делать канализацию. И в СНиП-е аргументов недостаточно |
|||
|
||||
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31
|
Интересно всё это... Хотелось бы ссылку на этот древний СНиП. У меня куча литературы по наружным сетям, но таких вещей что-то не припомню.
Есть свежий СНиП- по нему и работаем... Мне удавалось сдавать сети канализации из стопятидесятой трубы с уклоном 5 мм/метр. И ничего, работает же. Offtop: Надо не кормить, (или кормить как можно больше) тех, кто будет работать в здании. Соответственно, стоков не будет вовсе, или будет много, т.е. расход увеличится! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |