14.09.2017, 12:42 | #1 | |
Расчёт жесткой базы колонны в "комете"
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 3543
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Джелф, как мне часто говаривал Фахверк, всё дело в прокладке. У вас там болт не поместится. Нарисуйте нормально, загуглите базы то перед рисованием хотя бы. Где квадратная шайба ?
И чего за пипец с размерами ? Комета вообще не программа, а жесть. Я решил вопрос написанием своей ексельки, её тут периодически критикуют. И вы напишите. 50Ш2 на колонну не жирно ? Это скорее уже промышленная этажерка и т.п. Этажа на 3-5... Для сараев можно поменьше придумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 42
|
Цитата:
согласен, вечно когда нужно посчитать базу, гемороя с этой кометой не оберешься... так вы же уже написали ексельку. зачем изобретать велосипед? поделитесь ею со мной и я буду вам безгранично благодарен)) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Потому что это надежнее, чем пользоваться программой, написанной кем-то с форума.
В комете попробуйте клацнуть "проектирование" и посмотрите что комета предлагает (может найдете тот самый размер S, там же можно вывести чертеж). Эту базу можно будет взять за основу и перепроверить её руками, если хочется быстро. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Джелф,
https://dwg.ru/dnl/14012 Как уже было замечено выше могут быть ошибки. Я их не находил. Один товарищ, находил ошибку вроде бы как в запас при расчёте толщины опорной пластины. Я пока не лазал туда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Что-то мне подсказывает что не стоит доверять такому "чудесному" результату.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт базы типа "Кисловодск" | Archangel_15 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.02.2020 13:17 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб | Heckfy15 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2013 16:40 |
Статический расчёт поперечной рамы. ЖБК. В какую сторону направлена реакция R в оголовке крайней колонны? | Alex9011 | Железобетонные конструкции | 3 | 04.03.2013 22:18 |
Устойчивость траверсы жесткой базы | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 08.06.2009 16:00 |