Непрочитано 17.04.2015, 14:41 #1
Просьба оценить проект (Каркасник)
earthfrom
 
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68

Уважаемые коллеги. Вот сделал первый самостоятельный проект каркасно щитового дома.
Из исходных данных только фотография и набросок архитектора.
Сегодня иду к шефу его показывать.Поскольку это первый мой проект прошу вас посмотреть и высказать ваше мнение по поводу конструктива (архитектуры нету)


Принимается любая обоснованная критика. (Этот дом будут строить!!!!!) А информацию о каркасниках я взял только в youtube Лирри Хона
формат PDF 25 листов http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1429272425
Проект в DWG (очень много файлов) http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1429273274

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: real_65_1 (Custom).jpg
Просмотров: 368
Размер:	13.2 Кб
ID:	147890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: real_65_2 (Custom).jpg
Просмотров: 67
Размер:	11.7 Кб
ID:	147891  

Вложения
Тип файла: pdf ArtHauss-65.pdf (4.57 Мб, 154 просмотров)
Тип файла: zip ArtHauss-65.zip (6.55 Мб, 66 просмотров)


Последний раз редактировалось earthfrom, 17.04.2015 в 15:22.
Просмотров: 1535
 
Непрочитано 17.04.2015, 15:19
#2
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


емое...архитектора закопали?
Germes вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:57
1 | #3
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


4. лист - нет гидроизоляции пола, нет отсечки каркаса от фундамента, нет утепления изнутри цоколя по внешнему периметру, целесообразнее применить пенополистирол экструдированный для утепления пола.
8. лист и далее - нижнюю обвязку вроде принято двойную делать, как и верхнюю. В спецификации 50х150 это доска называется, а не брус
10. лист - стык стоек, перемычки над большим проемом и обвязки не производит впечатления, я - бы подумал.
следующий лист без номера - стык брусьев в одном сечении - низя. Да и стыки такие как нарисованы тоже делать не стоит. Поищите нормальные узлы.
14. лист - доска 60х180 - у Вас спецнапил будет? Где брать будете?
15. лист - утеплитель укладывать по подвесному потолку - полная фигня. Да и весь пирог перекрытия - полный бред.
20. лист - слуховые окна с нулевым уклоном кровли по вашему - удачное решение для битумной черепицы? Почитайте нормативы. Опять-же брус так не стыкуется.
21. лист - ну почему высота стропила 180 а не 200? Опять спецнапил?
лист с разрезом без номера - пирог мансардной крыши - не правильный - яндекс в помощь. 150 минплиты по-любому для москвы мало.

- на вскидку как-то так
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Просьба оценить проект (Каркасник)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) serebro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.12.2011 01:01
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? Pavel Samofalov SolidWorks 64 26.05.2009 15:19
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26