Нужна ли противопожарная стена 1го типа
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2267
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Если эта пристройка обслуживает именно столовую, является ее функциональной частью, то противопожарная стена не нужна. Если, конечно, не превышена площадь пожарного отсека. Просто в составе здания Ф3.2 будет группа помещений с другим классом ФПО. Но проводить это лучше как реконструкцию основного здания, а не новое строительство. А вот отделение противопожарными перегородками обеденного зала от производственной зоны будет необходимо (при дереве даже и не знаю, как это выполнить).
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|