Помогите, чем можете. Сдаем здание - покрытие - металлические балки, по прогонам уложен профлист Н57 толщиной 0,7 мм. Утеплитель кровли минплита - на всякий случай. Пожарный инспектор говорит - что для покрытия мин толщина профлиста - 1мм, чтоб обеспечить покрытию предел огнестойкости R15, а где это прописано, не говорит. Вот и встал вопрос - верно это или нет? Где прописано, что профлист такой-то толщины имеет такой-то предел огнестойкости??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 13299
 
Непрочитано 14.02.2010, 20:44
#2
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Нужно проводить испытания
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 21:05
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Посмотри для общего развития здесь: http://dwg.ru/dnl/1729
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 18:54 огнезащита профлиста
#4
web-1


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 26


голый профлист не может быть EI15,
так как сэндвич-панели EI15,
отсда как минимум EI5 - по логике.
web-1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Огнестойкость профнастила

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем Nils Прочее. Архитектура и строительство 19 01.05.2006 16:48