Вопрос по пожарной сигнализации: В каких случаях нужны резервные шлейфы ?
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2609
|
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 2
|
Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для
отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя), не имеющими адреса, до- пускается оборудовать зону контроля, включающую: помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м 2 и менее; до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м 2 , рас- положенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м 2 , расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение; неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения в соответствии с их разделением на зоны защиты. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании. Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10 %. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |