Расстояние от сносимого здания до временного ограждения
otujk
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57

Каким должно быть минимальное расстояние от сносимого здания до временного ограждения. Здание деревянное, высота 10 м.
Просмотров: 8893
 
Непрочитано 31.03.2010, 21:31
#2
Viktoriya_Fender

проектировщик
 
Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
<phrase 1=


14.1.21. Если для сноса применяется шаровая «баба», то вокруг точки ударов должна быть выделена зона безопасности шириной, не менее чем в полтора раза превышающей высоту здания или сооружения.
14.1.22. Раскачивающуюся шаровую «бабу» нужно направлять, чтобы она не нанесла удара по зданию, не подлежащему сносу.
14.1.23. Если для сноса здания применяется грейферный ковш, необходимо установить зону безопасности шириной в 8 метров от линии его движения.
14.1.24. При необходимости защиты от падающих объектов на время сноса зданий или других сооружений по внешней окружности их стен должен устанавливаться защитный козырек минимум в 1,5 метра шириной, способный выдержать нагрузку в 60 кг на квадратный метр.
Выдержка из Безопасности труда и охраны здоровья в строительстве.

Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 31.03.2010 в 21:41.
Viktoriya_Fender вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 22:21
#3
Elipsice

Разработчик ПОС
 
Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132


Я думаю что надо определить размеры опасной зону согласно СНиП 12-03-2001 и установить ограждение с учетом размера опасной зоны.
Elipsice вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 20:30
#4
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


проверьте опытным путём)
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:36
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


По СНиП кажись 4 м + размер макс. балки ну минимум 6 м = 10 м.
Но там же ещё материалы складируются, машины ходют, ?кран должен стоять?
Для проезда машин ширина проезжей части 3,5 м + 0,75*2 обочины или 1,5 м от проезжей части до забора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 18:09
#6
Elipsice

Разработчик ПОС
 
Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132


Я так понимаю надо по любому оградить согласно СНиП 12-03-2001. Либо обеспечить сокращение опасных зон. Вот этой темой сейчас сам занят. Знаю что для сокращения опасных зон при монтаже краном используют защитные экраны, ну а тут как я понял необходимо обеспечить устойчивость конструкций при выполнении сноса. А выполняется снос или демонтаж?
Elipsice вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 20:13
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Демонтаж - поэлементный способ сноса.
Ещё есть взрывание, баба, сгорание, телепортация и т. п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 21:08
#8
Elipsice

Разработчик ПОС
 
Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132


В МДС 2008 по оформлению раздела ПОД, в описании пункта обоснование выбора сноса (демонтажа) написано, что обоснование методов ведется в зависимости от того,что указано в задании на проектирование - снос-разрушение или демонтаж-разборка. Так вот снос предполагает разрушение конструкций каким либо способом (вплоть до взрыва), а демонтаж предполагает поэлементную разборку.
А насчет расстояние до временного ограждения - при демонтаже размер опасной зоны определяется по приложению Г СНиП 12-03-2001 как при монтаже с помощью грузоподъемного крана. Защитное ограждение должно стоять за пределами опасной зоны. В случае если это невозможно необходимо принять меры по сокращению опасных зон. Я устанавливаю строительные леса с защитной сеткой.

Последний раз редактировалось Elipsice, 28.06.2010 в 20:27.
Elipsice вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние от сносимого здания до временного ограждения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания zenk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 05.02.2019 00:13
Расстояние от пожарного резервуара до здания vdu1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2010 12:36
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания Augur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 06.05.2009 13:15