| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.09.2013, 12:46 | #1 | |
Нужна помощь технолога. Определение категории помещения.
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5415
|
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Если смотреть на нормы ВНТП 4-00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» то в таблице 1, где говорится про автостоянки:
Участки ежедневного технического обслуживания, постов технического обслуживания, диагностирования и текущего ремонта - В1. |
|||
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Не нужно смотреть на нормы ВНТП 4-00. С появлением СП 12.13130.2009 категории только считаются. Сварочный участок, какая сварка? Электро? Газовая, для категории это существенно. Думаю, стоит не париться, посчитать количество пожарной нагрузки на кв.м. помещения. Стоит также учитывать, что сам по себе автомобиль тоже является пожарной нагрузкой. Я считал для стояночных мест, участков обслуживания автомобилей В4. Расчет - согласно р. 2 СП 12.13130.2009. В проекте можно написать и что топливо с маслом сливают перед огневыми работами. Я очень сомневаюсь, что где-то это делают.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена) | @@Della@@ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 02.02.2012 18:42 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |