| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
хм... интересно с чего такие выводы... прикиньте нагрузку от всех конструкций разделите на площадь опирания плиты-потом решайте сами, стоит их использовать или нет. все-таки площадь опирания как правило 120мм на ширину плиты (допустим метр), т.е. 12х100=1200см2х45кг/см2=54000кг на плиту
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
ПБ даже лучше - они "красивее" ПК, по крайней мере у нас...но они тяжелее - в них бетона больше. а если боитесь что их стеной продавит - забейте шпонку из пенопласта, а потом торцы забетонируйте бетоном на глубину опирания... но и без бетонирования их не продавит - там толщина "полок" в 2-3 раза больше чем в ПК, да и пустоты не круглые, а почти прямоугольные
канат - та же арматура, только более прочная |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я бы такие плиты не брал. Откровенный брак. Возможно даже вам хотят сплавить бракованные плиты. Да, пропарочные трещины может и имеют право быть, но качество самой плиты просто ужасное. Вот для сравнения хотябы.
А вообще ищите технические условия на изготовление данных плит и аргументированно отказывайтесь от заказа. Ну и по гост 9561-91 1.3.13. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм — на боковых и нижней поверхностях плит. 1.3.14. Обнажение арматуры не допускается, за исключением выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком. 3.9. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоскостности поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона плит следует определять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. Последний раз редактировалось РастОК, 12.11.2014 в 13:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 12
|
крокодил,
А трещины по верху - влияют как-то на несущую способность? (ну помимо того что коррозия может быть и т.п.). Просто хочу понять, оставить или вернуть. Есть возможность без особого ущерба для себя обменять их. Но производитель говорит, что во второй раз придет примерно то же самое, потому что такие у них плиты получаются. Бывают заводы, где ПК менее страшные или это вообще мелочи и при приемке никто не обращает внимания? Кстати, таких дефектов больше в более коротких плитах, которые без преднапряжения. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
В плитах с преднапряжением нужно ждать, пока бетон наберёт передаточную прочность. А короткие плиты можно разопалубливать быстрее.
В верхней части бетон сжатый, поэтому надо обращать внимание на поперечные трещины. В данном случае трещины, похоже, появились из-за выпирания продольной арматуры при подъёме плиты за поперечную арматуру, плюс небрежная укладка после разопалубливания. Видел как-то раз плиты, с идеально ровной верхней поверхностью, пришедшие с завода, удивился не этому, а тому, что высота плит оказалась 24 сантиметра. Оказалось, что завод маскирует дефекты верха плиты посредством банальной стяжки. Единственный способ дать точный ответ по подобным плитам с дефектами - это провести практические испытания на заявленную несущую способность с замером прогибов. |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Такие плиты нужно однозначно возвращать, раскрытие трещин не более 0,3-0,4мм под нагрузкой, других трещин в сборных конструкциях быть не должно. Усадка, преднапряжение, рапалубка, складирование и пр. - это не причина для возникновения трещин, это отмазка завода, чтобы втюхать некондицию. Трещины в вашем случае кроме понижения несущей способности по изгибающему моменту, резко уменьшают несущую способность по поперечной силе - а это для сборных плит очень слабое место. Например на фото 3 трещина в приопорной зоне. По поводу того что "все плиты такие" - это бред. Обычные круглопустотные и безопалубочные приходят с завода без трещин. А вот если их при складировании и погрузке не так повернули или погрузили, а также грубо нарушили технологию производства, занизили марку бетона - то тогда начинаются сказки про все плиты с трещинами и усадку. Или заявления специалистов ЖБК "железобетона без трещин не бывает", с чем я полностью согласен, но трещин силовых, под проектной нагрузкой и в соответствующих зонах и нормативным раскрытием. Большой ошибкой была приемка эти плит, нужно было не давать разгружать и отправлять сразу на завод. Пока "пипл будет хавать", этот "ЖБК" будет продолжать беспредельничать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поиск рекомендаций по проектированию дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования | roman111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 25.08.2017 08:35 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Выбор плит перекрытий | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2012 22:01 |
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? | TARGET | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 08:56 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |