| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это?

Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2015, 11:10 #1
Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это?
Denis808
 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 5

Возможно кто-либо сталкивался с таким типом фундамента: монолитная плита 900мм, слой щебня 1000мм затем сваи 4м. Сваи с фундаментом не связаны. Возникает вопрос: для чего сваи и как на них передается нагрузка?
Просмотров: 10447
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:15
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


а сваи случаем не щебеночные?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:21
| 1 #3
Comediant

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
<phrase 1=


Такая конструкция называется "Геомассив". Устраивается для улучшения характеристик слабого грунта. Сваи набивные, без эскалации грунта. Поверх их идет песчано-гравийная буферная подушка, а по ней уже ростверк (как бы на естественном основании, которое уже имеет улучшенные характеристики). Проблема в том, что нет нормативного документа на этот метод, есть только методические указания.
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:28
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Возможно вы встретили комбинированный свайно-плитный фундамент (КСП). Такие применяют на сейсмике.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:38
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
12.13 При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять свайные фундаменты с промежуточной подушкой из сыпучих материалов (щебня, гравия, песка крупного и средней крупности). Такие фундаменты не следует применять в органо-минеральных, органических и просадочных грунтах II типа, на подрабатываемых территориях, геологически неустойчивых площадках (на которых имеются или могут возникать оползни, сели, карсты и т.п.) и на площадках, сложенных нестабилизированными грунтами.

Для свайных фундаментов с промежуточной подушкой следует применять такие же виды свай, как и в несейсмических районах.
из СП 50-102-2003.
соблюдается?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 12:56
#6
Denis808


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 5


Сваи не щебеночные, а ж.б. Ростверка нет, на каждой свае в оголовке подушка 60х60. Сваи не заходят в монолитную плиту. В ОПЗ: свайные фундаменты выбраны из условия залегания слабых грунтов. Какие это фундаменты? Фундамент - монолитная подушка 900мм. Если сваи нужны для закрепления грунтов, то зачем такое кол-во. Шаг 1,6х1,6. На глубине 5 м залегает слабый грунт толщ. 1м супесь слабая Е=9,8 МПа.
Denis808 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:03
1 | #7
Yuras


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Denis808 Посмотреть сообщение
Сваи не щебеночные, а ж.б. Ростверка нет, на каждой свае в оголовке подушка 60х60. Сваи не заходят в монолитную плиту. В ОПЗ: свайные фундаменты выбраны из условия залегания слабых грунтов. Какие это фундаменты? Фундамент - монолитная подушка 900мм. Если сваи нужны для закрепления грунтов, то зачем такое кол-во. Шаг 1,6х1,6. На глубине 5 м залегает слабый грунт толщ. 1м супесь слабая Е=9,8 МПа.
Подобную конструкцию применяли при сейсмике для ухода от горизонтальных нагрузок. Сваи выполняют свою прямую функцию, но работают только на сжатие. Конструкция описана в СП и старом СНиПе.
Yuras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:17
#8
Denis808


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 5


В данном случае нет никакой сейсмической активности. п.12.12- 12.15 СП. Сваи жестко закреплены в ростверк.
Denis808 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:23
1 | 1 #9
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Denis808
Цитата:
Возможно кто-либо сталкивался с таким типом фундамента: монолитная плита 900мм, слой щебня 1000мм затем сваи 4м. Сваи с фундаментом не связаны. Возникает вопрос: для чего сваи и как на них передается нагрузка?
В такой конструкции фундаментом является плита, а ниже - искусственное основания, в котором грунт частично замещен щебнем, а частично прорезан бетонными свайными элементами, армирующими толщу слабых или просадочных грунтов. Называется армированием грунтов. Буровые свайные армоэлементы делают чисто бетонными, а не железобетонными. Основная цель - усиление слабых и структурно-неустойчивых грунтов в основании фундаментов.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:27
#10
Denis808


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 5


alektich. Как в таком случае определить кол-во свай. Сваи должны прорезать только слабый грунт, а они по всему периметру здания
Denis808 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:50
#11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


А какой у вас грунт? Что за супесь? Просадочная? Водонасыщенная?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:02
2 | #12
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Сам не проектировал, но встречал подобное проектное решение. Сваи были буроналивные армированные. Несущим слоем для свай являлся галечниковый грунт. Длина сваи приблизительно 10-12м (точно не помню). Подобное решение было применено, как писалось выше, для исключение горизонтальных нагрузок на сваи (сейсмика 8 баллов). Где то валяется протокол по данному решению с подписями представителей ЦНИСКа, проектной организации и заказчика. Решение для меня неоднозначное, хотя бы потому что в описаном случае на площадке присутствовали слабые, просадочные грунты.
Может и ошибаюсь, но с учетом того что промежуточная подушка выполнялась из дренирующего материала, а ниже залегали просадочные суглинки, возникал вопрос , а не просадет ли промежуточная подушка вместе с подстилающими просадочными грунтами
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 15:23
#13
Denis808


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 5


alektich/ Супесь не водонасыщеная, под ней слой песка водонасыщеного. Насчет просадочного??? В геологии ничего не написано про это
Denis808 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:56
#14
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Denis808,
Цитата:
alektich/ Супесь не водонасыщеная, под ней слой песка водонасыщеного. Насчет просадочного??? В геологии ничего не написано про это
Денис, по армированию просадочных грунтов есть методика подбора шага и глубины свай. А что у вас имел ввиду проектировщик, принимая такое техническое решение, с чем боролся, трудно понять. Мало от тебя информации. Поэтому версий может быть много, а правильного ответа можно и не найти.

ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, отличное сильное сообщение п.12. Респект!
alektich вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:20
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
А что у вас имел ввиду проектировщик
данные работы выполняет не проектировщик, а специализированная организация по усилениям грунта. Они кстати должны проводить испытания свай, давать в заключении ее несущую способность, осадки и т.д. А если над сваями есть еще и щебеночная подушка, то и ограничение давления на слой.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:32
#16
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


wvovanw, вы что-то знаете больше, чем сообщил ТС? Или говорите о каком-то общем случае?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:42
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
вы что-то знаете больше, чем сообщил ТС? Или говорите о каком-то общем случае?
был у нас проект, 2 просадка 15м, производственное здание, нагрузки огромные
от буронабивных свай (забивные нельзя было делать, вблизи много построек) заказчик отрекся (из-за стоимости), сошлись на усилении грунта.
Но данными работами занимается не проектный институт, а специализированная организация, потому как испытание свай в обязаловке (см. СП). Нашли такую контору. Мы им выдали нагрузки. Они нам решение по усилению и отчет. Мы запроектировали только ростверки и расставили их сваи (буронабивная диметром 400мм, длиной 8м, на щебеночной свае с заходом в несущий слой).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 17:05
1 | #18
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Но это понятная ситуация. Я в такой фирме как раз и работаю. И инженерные изыскания, и проектирование, и производство работ. Но это уже другая тема. Ответа на вопрос ТС она не дает.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:27
1 | #19
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Здравствуйте.

Напишу пару слов про такую конструкцию. На сколько смог разобраться, данную конструкцию можно рассматривать как свайный фундамент с промежуточной подушкой и как усиленное основание.

1.Как свайный фундамент такую конструкцию рассматривают: "Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой для зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах" Кишинёв 1974 год., аналогичная более сжатая версия лежит в пособии к старому СНиП "Свайные фундаменты" и встречается в некоторых книгах по сваям. Методика простая и достаточно понятная - считаются сваи без учёта межсвайного грунта и промежуточная подушка.

2.Как усиленное основание. Расписано довольно нечётко в пособии по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах", в зарубежных методичках и научных статьях. Здесь сложнее. Учитывается работа межсвайного грунта с учётом армоэлементов (свай) и расчитывается промежуточная подушка (там арочный эффект в ней проявляется). Иногда при таком подходе, производится армирование промежуточной подушки гибким ростверком (георешётками).

Если в первом случае всё достаточно просто, то второй слчай подразумевает серию сложных расчётов.

Был у меня объект на проверке зарубежный (известной компании). Там основание усилялось свайками диаметром 300мм с шагом по прямоугольной сетке 1,4 м (без наращивания оголовков свай). Сложность ситуации была в наличии под промежуточной подушкой (толщиной 2м), которая армировалась двумя слоями георешётки (верхним и нижним) слоя торфа мощностью до 5 м среднеразложившегося и в некоторых местах стройплощадки насыпных неслежавшихся грунтов мощностью до 2х метров подстилаемых торфами мощностью до 3м и динамическими воздействиями от движущихся механизмов на плиту пола. Иностранцы считали всё это дело в плаксисе в плоской постановке, но торфа в расчёте взяли 1 метр (при 5 фактических), а насыпные вообще не учли. Я долго думал и решил не подтверждать предложенную французами конструкцию пола. При принятии такого решения руководствовался в том числе рекомендациями на счёт применимости промежуточной подушки в органо-минеральных и органических грунтах. Предположил, что при динамике, фильтрационной консолидации и уплотнении скелета межсвайного торфа, такое решение может быть ненадёжным. Некоторые сомнения по поводу правильности своих выводов конечно у меня остались....

Последний раз редактировалось _Oleg_, 01.04.2015 в 11:42.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 12:03
1 | #20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


В таких условиях, в России, по строительству на слабых грунтах, только один корифей - Абелев Марк Юрьевич и его отец. Чел очень интересный и как проектировщик и как практик. Книг много, найдите.... Очень хотел попасть к нему в контору на выучку не получилось.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44