| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это все 5 руб. Правда, в первой модели кочергу не надо было прерывать.
Именно так: при шарнирном примыкании третьего элемента устойчивость никакая, при жестком - уже кое-какая. Вот на этом все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Я вижу, что вы очень хотите, чтобы ваша пространственная система не работала пространственно А-я-я-яй
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop: В цитатник)) Смеялись отделом (при всем уважении к Бахилу)
PS Теме "7 лет в обед", а "споры" все не утихают, а в 2011 кто-то писал "а что тут сложного"))). Именно slava_lex в #461 снял все вопросы по работе этих клюшек и добавить нечего. Одним словом правильно конструируем, считаем на устойчивость, "прикидываем")) расчетную длину с гибкостью и радуемся.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop: Это не портал и связь - это декорации. Вижу такие все чаще, к слову.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
После такого четкого изложения понимания таблицы ДБНа аж неловко читать такое от тебя. Че, со строймехом не дружинь в принципе? Без лиры не веришь, что это не связьевый блок, а да, просто декорация?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да неправильно ты вопрос ставишь. Не "зачем?", а "почему?". А ответ прост: потому, что проектировщик жестко тупит. Я сам таких "связей" видел кучу, причем в довольно ответственных зданиях.
Кстати, а на фото что-то о топинженерах написано. Еслы уж "topы" такое себе позволяют, то что ж тогда получается у "lowов"? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ты просто не умеешь их готовить считать.
Все узлы жёсткие. Уйдёшь от ГИС. Правда усилия получаются нулевыми. Надо закрепить верх от горизонтального смещения с одной стороны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. | Yarik85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2011 00:44 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |