Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 4240
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Многие стальные конструкции уже неоднократно испытывались. Если ничего неожиданного Вы не изобрели, то можно ссылаться на письмо ВНИИПО про обеспечение R8 без огнезащиты при 4мм приведённой толщины металла, и ничего не испытывать.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19
|
Подтверждаю. Если приведенная толщина 4 мм и более, то ссылаетесь на письмо и проблем не должно быть. Если менее, то более чем вероятно, что докопаются. Или здравствуй огнезащита за $
|
|||
|
|