| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.02.2014, 22:18 | #1 | |
Как посчитать падение давления в помещении ?
Петербург
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 2907
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо подсчитывать падение давления в помещении. Для крышного вентилятора можно условно представить всё помещение как воздуховод. Производительность ветилятора будет такая, при котором его рабочая характеристика пересечется с характеристикой сопротивления сети (в данном случае помещения). Чтобы вентилятор что-то "сосал", а не работал вхолостую, в помещение необходим приток.
Напор крышных вентиляторов небольшой. Приток надо делать специальной системой. Может быть и решетка, но неподогретый воздух озладит помещение, особенно таких мизерных размеров. Помимо решетки воздух будет подсасываться через любые неплотности. Вентилятор сможет создать разрежение в помещении максимум порядка 5-10 мм. вод.ст. Сама решетка для таких условий должна быть достаточно больших размеров чтобы потери в ней и были порядка 5 мм. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Без информации о том, как будет обеспечиваться приток - рассуждать не имеет смысла. Если помещение гермитичное - то ставьте сплитсистему. У нас так заводские мелкие серверные работают. Там приток-вытяжка не нужны в принципе. А хорошие кондеи работают по10 лет без ремонта.
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
longdog, а что за источник? и какова его рабочая температура? может быть у тебя и не получится ее обеспечить вентиляцией.ShaggyDoc, правильно говорит, самый простов и достаточно надежный способ, да и мощность ооочень разная как на обогрев, так и на охлаждение
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Петербург
Сообщений: 47
|
тепловыделение источника = 13 кВт. т.е. планируется продувать помещение. Приток воздуха будет - через решетку. Не пойму нужно ли и как учитывать габариты источника в сопротивлении сети ?
Последний раз редактировалось longdog, 09.02.2014 в 14:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП | AntonNC | Инженерные сети | 5 | 30.11.2007 14:53 |