| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2014, 19:57 | #1 | |
Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить?
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4157
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Взлётовские РСЛ, они конечно, дешёвый вариант, для безнапорки, но имеют массу недостатков.
Коротко говоря, для их нормальной работы нужно чтобы уровень в лотке однозначно пересчитывался в расход, это означает что: 1. Не должно быть подпора в сети 2. Не должно быть парения 3. Сеть не должна "высыхать" всегда должен быть расход, который он может учесть, измеряя уровень. Ставили их, на итог таки согласовали, но с большими трудностями. Чтобы нормально выбрать счётчик, нужно ответить для себя на несколько вопросов. Нужен нормальный количественный учёт, или расходомер ставится по требованию. Позволяют ли условия предприятия установить просто уровнемер с пересчетом, или нужен более сложный прибор, измеряющий не только уровень, но и скорость. Есть ли возможность поставить расходомер на напорной трубе (это намного проще, точнее и дешевле). Нужно именно проектирование, или монтаж тоже, город какой?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 3
|
Цитата:
Рыбинск, Ярославская область ----- добавлено через ~13 мин. ----- Счетчики расхода стоков СИГНУР не приходилось ставить? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Смотря какой результат нужен, точный, или не очень, если к точности результата требования не велики, дешевле поставить безнапорный, чем делать напорный кусок.
Это скорее москвичи должны быть вкурсе, что там рядом можно купить и как это согласовывать. Нет, но, судя по описанию, тот же РСЛ, только сбоку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой газовый счетчик лучше использовать в частном доме с отапливаемой площадью 50 - 80 кв. м. | FOXAL | Отопление | 2 | 13.07.2016 16:31 |