| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.02.2018, 20:50 | #1 | |
Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ?
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 3205
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Пластина (45 см на 45 см) для крепления тренажера (около 100 кг).
Два отверстия 14 мм в самой пластине (расстояние между отверстиями в плите около 30 см), крепить планируется анкерными болтами (12 диаметра). У стены Цитата:
Все что известно это, что перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ. Весь вопрос в том, что если отверстия делать, плита не рухнет со временем? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Вы так описали вначале, что будто бы у вас там сквозные отверстия 300х300 мм (или больше) или что-то в этом духе. Теперь я понял так, что вы просто к плите пола хотите что-то прикрутить? (т.е. это не сквозные отверстия, а глухие - лишь колодцы для анкерных болтов?). Если это 100 кг - прикручивайте, не рухнет при работоспособном состоянии перекрытия
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Цитата:
Я к чему вопрос то задавал... Дело в том, что если бы была обычная пустотная плита (допустим 220 мм), то все понятно - сверлим в пустоты не затрагивая при этом рабочую арматуру. А у меня плита 160 мм (путот в таких плитах нет на сколько я знаю, но могу конечно и ошибаться). Так вот, если я буду сверлить, то навеняка задену и прорублю рабочую арматуру плиты, следовательно возникает вопрос в голове - сие действие не нарушит ли работу этой плиты? Со времененм это не скажется? Обычные простые люди - как и где им вздумается там и сверлят, лишними вопросами не задаются, а вот мне стало интересно, если в процессе сверления 2-х отверстий (в районе 14 мм) прорубить рабочую арматуру, как это повлияет в будующем на работу конструкции плиты перекрытия? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Главное таких отверстий не делать https://dwg.ru/bsk/5116
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Цитата:
Очень грубо: если перерубите M рабочих (растянутых) стержней, несущая способность плиты уменьшится примерно на (M*100/N)%, где N - общее кол-во рабочих стержней. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Это уже гадание на кофейной гуще. Плиты разные бывают. И стержни разные, в т.ч. с предварительным напряжением. 4-8 шт. на метр ширины плиты, допустим. Только зачем вам это знать? Гипотетически предположив, что вы якобы перерубите один рабочий стержень из десяти и уменьшите несущую способность плиты на ~10%, что вам это даст, если вы не знаете начальную несущую способность?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. | Dandelion | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2013 05:57 |
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? | ЗверенышЪ | Архитектура | 11 | 17.07.2012 16:12 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? | Анатолий Лев | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2012 10:53 |