ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 2772
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Размерность как у погонной податливости.
Не ясно только при каких условиях (данных стыка) получена. А толщины пластин в серии разные используются? Пока не закрыли. Если внимательно почитаете Указания серии, то увидете, что расчет выполняется " по дискретно-континуальной расчетной модели", п.2.2. Почитайте о ней во вложении. Для одной связи (КЭ 55) умножьте погонную жесткость на зону охвата одной связи в расчетной схеме. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 18.10.2016 в 11:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Спасибо! У меня шаг закладных 900мм т.е. податливость будет k=(4,75E-5)*0.9=4,28E-5 м/т
И жесткость для ЛИРЫ с=1/(4,28E-5)=0,23E5 т/м=0,23E4 кН/см У меня еще такой вопрос? Решил я сравнить, и посчитать сдвиговую жесткость для пластины (МС-2) 200(h)х70(a)х12мм: с=2,7E4 кН/см (см. вложение) Получается что в 10 раз больше чем в серии. (хотя в серии еще узел замоноличивается) Как это можно понять? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Подскажите как решаеться стык выпусков арматуры фундамента и колонны. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 8 | 29.04.2016 14:37 |
Жесткий стык железобетонной и стальной колонны | Axe-d | Железобетонные конструкции | 12 | 28.10.2014 14:41 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |