| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
20.11.2017, 15:32 | #1 | |
Звезда или треугольник? Друзья помогите с выходом на НТД и (или) иную литературу в соответствии с которой необходимо/допустимо выбирать схемы подключения обмоток питающих и питаемых трансформаторов
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 3083
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/g...atorov-10.html http://leg.co.ua/transformatory/prak...ormatorov.html Только не обижайтесь. Просто пошутил.... Здесь смотрели? ГОСТ 30830-2002 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Часть 1 Общие положения http://docs.cntd.ru/document/gost-30830-2002 ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) http://docs.cntd.ru/document/1200004970 Последний раз редактировалось RIG1978, 20.11.2017 в 15:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 4.10. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток "звезда-зигзаг" при мощности до 250 кВА и со схемой "треугольник-звезда" при мощности 400 кВА и выше. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я не силен в сетях выше 35 кВ, но согласно моих скромных познаний (где-то читал, где-то общался с коллегами), предполагаю, что должно быть как-то так:
110/10 +10/0.4 = звезда/треугольник + треугольник/звезда. Аргументы: 110 кВ предпочтительно звезда (см. ПУЭ 1.2.16.:... Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.), но опять полагаю, что нужно смотреть приходящие сети. 10 кВ - треугольник, 0.4 кВ - звезда - здесь все достаточно стандартно. Если кому интересно детально вникнуть в особенности различных схем соединений, могу предложить такую литературу. Последний раз редактировалось RIG1978, 21.11.2017 в 09:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу. | Xander | Железобетонные конструкции | 13 | 17.04.2018 15:05 |
Помогите определить серию по которой построен цех | AlexCAD777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.08.2011 22:37 |
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 16:03 |
Lisp для схемы подключения кабелей | Voltos | LISP | 15 | 20.04.2010 07:52 |
Помогите найти литературу или документацию по печам для утилизации трупов животных | Borgy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.09.2008 09:26 |