| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
midsummer, ага, неплохое предположение. Только это не так. Убрал из нормально считающейся схемы все, кроме плиты, появилась ошибка
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Но это все задачки для начинающих. В реальной жизни на торцы вашей фундаментной плиты действует грунт. Он не дает плите сползать с места. Такое действие грунта заменяют "пружинками" (элементы №51), которые ставят перпендикулярно двум смежным сторонам плиты. (По всем 4 сторонам - не ставят. Иначе получится что-то типа натянутой простыни). Ну или вместо пружинок ставят коэффициенты постели, располагают их на фиктивных балках по 2 сторонам плиты. Коэф постели берут как для расчета свай на горизонтальное воздействие работающих. И тогда плита никуда не уедет! В реальной жизни у здания есть подвал. А у подвала - стены. На них давит грунт. Не дает зданию просто так смещаться в грунте. На эти стены ставят коэффициенты постели (их находят как для свай - при расчете на горизонтальное воздействие). И здание вместе с фундаментной плитой стоит на месте! Можно и трение под фунд плитой учесть. Как это сделать описано, например, в книге Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2017 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Leonid555
Спасибо за развернутый ответ. Попробовал поставить единственную связь в нижний левый узел с ограничениями X, Y и Uz. SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы". Файл прилагаю. Дополнительно закрепил верхний левый угол по Х. Цепные напряжения, о которых Вы говорили, при таком закреплении возникнуть не могут. Ошибка исчезла. Файл прилагаю. Дайте, пожалуйста, оценку моим предположениям по расчету в сообщении #38. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Offtop: с форума ее много людей рекомендует. Но как с ней работать вообще? Очевидно же это не уровень стандартного ПГСника. Какой должен быть бэкграунд? Или на нее можно просто издалека смотреть и умнеть?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
У вас какой то сбой в программе. Попробуйте переустановить SCAD, что ли. Ну или у вас сама операционная система глючит. (Или SCAD пиратский!) Если вы работаете строго по учебнику Кардаенко, а у вас появляются какие то странные явления, то это уже само за себя говорит. Цитата:
Тут уж лучше задавать грунт объемными элементами. У вас же там и не скала вовсе, а какой то существующий фундамент. А он лежит на сжимаемых грунтах. Ну то есть вы задали нереальную модель и получили нереальный ответ. А можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? Неужели ТАК сложно им позвонить? На scadsoft.com есть все контакты. Последний раз редактировалось Leonid555, 24.10.2017 в 11:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
У каждого? Как раз первое и самое необходимое вы озвучили как пожелание: *** Цитата:
Разве не смущает вот такая модель грунта? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Прикидываю с учетом неблагоприятных условий. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
И не надо забивать себе голову - они сами решат что их случай, а что - нет. И кстати у скадовцев есть платные консультации по работе с программой. Один час консультации стоит 1500 рублей (смотрите их прайс). (На мой взгляд - за деньги там будут консультировать кого угодно.) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
расчет перекрытий в SCAD | Der конструктор | SCAD | 7 | 17.09.2004 11:40 |