Непрочитано 22.08.2011, 09:15 #1
Расчет кирпичных зданий на Лира9.6
pko123
 
Регистрация: 20.08.2011
Сообщений: 1

Всем привет! У меня возникла проблема при расчете на лире9,6 одноэтажного кирпичного здания 10х5,4, Н1=4,1 Н2=3,63! По итогом расчета перемещения только плиты перекрытий (пустотная), а по стенам (кирпичная М75 на М50) никакой реакций. Жесткое защемления основания. Вообще лира расчитано для расчета подобных зданий? И в чем моя ошибка? Если есть расчеты примерые будьте добры скинуть. Спасибо
Просмотров: 6148
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:53
#2
sinner


 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47


Можно ли взглянуть на схему? И вообще зачем вам считать в ЛИРе одноэтажное кирпичное здание? Если хотите посчитать простенок или фундамент, соберите нагрузку и посчитайте вручную. Потратите гораздо меньше времени чем задавая нормальную рассчитываемую схему в ЛИРе
sinner вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:57
#3
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Если шарнирное опирание плит, то может и не быть перемещений в стенах. Нагрузка маленькая для них скорее всего (один этаж). Да даже если жесткое опирание перемещения должны быть мизерные, в любом случае ими можно пренебречь в одноэтажном то здании. Посмотри по усилиями в стенах есть ли на них нагрузка. В Лире можно считать кирпич, но специальных модулей для кирпича нет.
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:01
#4
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


В последних версиях Лиры появился учет анизотропности, при помощи которого можно замоделировать кирпичную кладку.
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 15:08
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
В последних версиях Лиры появился учет анизотропности, при помощи которого можно замоделировать кирпичную кладку.
Анизотропия (даже частный более удобный случай ортотропия) есть, а откуда взять модуль упругости поперек горизонтальных швов? а также прочность кладки для последующего анализа?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 05:43
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Alter54, для анизотропии один модуль деформаций, для ортотропии два.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 06:49
#7
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
для анизотропии один модуль деформаций, для ортотропии два.
а можно поподробнее? в Лире для пластины можно поставить галочку и откроется доступ к введению E1, V12, Е2, V21 и G. а анизотропия это для физ нелин элементов железобетона - в которых опять анизотропия реализована поворотом на каждом шаге осей отротропии относительно трещины
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 08:23
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


анизотропия реализуется только (в данном случае) галочкой учета нелинейности и ввода, в частности, разных значений на растяжение/сжатие.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 12:57
#9
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
анизотропия реализуется только (в данном случае) галочкой учета нелинейности и ввода, в частности, разных значений на растяжение/сжатие.
Уффф. Вы меня успокоили. А в начале напугали... Я уж думал что прохлопал анизотропию в линейных элементах.... :-)
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 15:59
#10
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Alter54, для анизотропии один модуль деформаций, для ортотропии два.
Вообще то анизотропные тела имеют 3 различных модуля деформации по трем различным направлениям. Без ввода этих чисел галочкой тут ничего не учтешь. Поясните пожалуйста, как Лира из одного модуля деформации получает два остальных.

P.S. Я так понимаю, речь идет о расчете объемниками? Поскольку в пластинах анизотропии не может быть в принципе...
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 07:41
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


SergeyMetallist, я пользуюсь СНиП, а в нем есть один модуль деформаций и 2 значения расчетных сопротивлений на растяжение/сжатие, отсюда - использование всех опций не требуется. Я говорил о пластинах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 09:56
#12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Поскольку в пластинах анизотропии не может быть в принципе...
А как назвать фанеру? Дерево? Кладку?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 10:44
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


фанера, не помню, честно, дерево - ортотропный.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 11:42
#14
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


ортотропия - частный случай анизотропии
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 12:36
#15
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Offtop: видимо, я не знаю/помню, что является общим, а что частным, теперь писать с оговорками придется.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 12:46
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


То же пытаюсь посчитать одноэтажное крпичное здание в Старке.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет кирпичных зданий на Лира9.6

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Разыскиваются труды Моспроекта-1, 2. Конструирование и расчет зданий и сооружений Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2010 18:36
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий геодезист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 08:11
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35